Intervento interruttore differenziale – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/intervento-interruttore-differenziale/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:01:22 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/intervento-interruttore-differenziale/#post-73413 Intervento interruttore differenziale https://support.elsist.biz/forums/topic/intervento-interruttore-differenziale/#post-73413 Tue, 08 Aug 2023 08:51:22 +0000 Anonimo Ho realizzato un quadro con 4 inverter INVT serie GD20-EU, sulla linea di alimentazione è presente un interruttore differenziale con sensibilità di 30mA.

Collegando il quadro ho l’intervento dell’interruttore differenziale, ho provato a disconnettere i morsetti PE da terra ed il problema scompare.

Facendo ulteriori prove ho visto che l’interrutte differenziale non interviene fino a 3 inverter con il PE collegato a terra, collegando il quarto si ha l’intervento.

Avete suggerimenti…

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/intervento-interruttore-differenziale/#post-73415 Rispondi a: Intervento interruttore differenziale https://support.elsist.biz/forums/topic/intervento-interruttore-differenziale/#post-73415 Tue, 08 Aug 2023 09:28:28 +0000 Sergio Bertana Il manuale INVT all’appendice C riporta indicazioni sulla connessione dell’inverter ed al punto Interruttore automatico e/o differenziale riporta:

Selezionare un interruttore adeguato per utilizzo con inverter. In caso di impiego di interruttore differenziale, la sensibilità deve essere superiore a 30mA (per singolo inverter)

In generale il differenziale di tipo B è consigliato per ogni tipo di inverter, nel tuo caso che hai 4 inverter dovresti utilizzare un differenziale con sensibilità superiore ai 120mA.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/intervento-interruttore-differenziale/#post-81684 Rispondi a: Intervento interruttore differenziale https://support.elsist.biz/forums/topic/intervento-interruttore-differenziale/#post-81684 Thu, 24 Apr 2025 05:57:56 +0000 Sergio Bertana L’intervento dell’interrutore differenziale può essere causato dal filtro EMC all’ingresso dell’inverter, che è adatto per i sistemi di distribuzione con neutro a terra.

Nel caso in cui la presenza del filtro provochi l’intervento dell’interrutore differenziale e non sia possibile aumentare la corrente di intervento è possibile escludere il filtro. Ricordo che escludendo il filtro l’inverter non è più conforme alla classe C3 IEC61800-3.

  • Nei modelli con potenza inferiore ai 4Kw il filtro non è presente nell’inverter và montato esternamente.
  • Nei modelli con potenza superiore ai 4Kw il filtro è interno all’inverter, per escluderlo occorre rimuovere il jumper J10 (Vedi foto).

Le informazioni sul filtro si trovano al capitolo C.6 del manuale, ne consiglio la lettura.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/intervento-interruttore-differenziale/#post-82597 Rispondi a: Intervento interruttore differenziale https://support.elsist.biz/forums/topic/intervento-interruttore-differenziale/#post-82597 Wed, 04 Jun 2025 06:59:58 +0000 Sergio Bertana Aggiungo una foto in cui evidenzio il ponticello da rimuovere per escludere il filtro EMC presente nell’inverter della famiglia GD270.

]]>