Inserire teleruttore tra inverter e motore – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/inserire-teleruttore-tra-inverter-e-motore/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:25 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/inserire-teleruttore-tra-inverter-e-motore/#post-68193 Inserire teleruttore tra inverter e motore https://support.elsist.biz/forums/topic/inserire-teleruttore-tra-inverter-e-motore/#post-68193 Mon, 17 Oct 2022 08:04:15 +0000 Anonimo Su una macchina completamente elettromeccanica pensavo di inserire un teleruttore tra l’uscita inverter ed il motore. In questo modo garantirei che il motore non possa assolutamente avviarsi se non viene chiuso i l teleruttore.

Essendo la macchina completamente elettromeccanica mi chiedevo se c’è una configurazione dell’inverter per poter fare gestire la chiusura/apertura teleruttore sullo start/stop del motore.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/inserire-teleruttore-tra-inverter-e-motore/#post-68195 Rispondi a: Inserire teleruttore tra inverter e motore https://support.elsist.biz/forums/topic/inserire-teleruttore-tra-inverter-e-motore/#post-68195 Mon, 17 Oct 2022 08:16:22 +0000 Sergio Bertana Perché inserire il teleruttore, di solito per garantire che il motore non possa avviarsi viene utilizzato il circuito STO. Aprendo i due contatti del circuito l’inverter interrompe in modo hardware la potenza in uscita.

Come vedi dallo schema applicativo puoi usare un relè a 2 conatti per interrompere il circuito STO (Il cavo connesso a H1/H2 deve essere schermato e inferiore a 25mt).

Per quanto riguarda la configurazione che cerchi, potresti programmare uno dei 2 relè in uscita (R01 o R02) alla funzione 1 (Per R01 setta P06.03=1, per R02 setta P07.03=1). In questo modo il relè si chiude in caso di marcia e si apre sullo stop del motore.

]]>