Inserimento dati tramite FB ModbusMaster – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:12:17 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/#post-83999 Inserimento dati tramite FB ModbusMaster https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/#post-83999 Thu, 18 Sep 2025 09:33:58 +0000 Ufficio Tecnico Ho una apparecchiatura che dovrei comandare in Modbus, stò utilizzando il blocco funzione ModbusMaster_V3.

Nel Buffer ho inserito ADR(VELOCITA_CMD) dove la variabile è configurata come intero:

VELOCITA_CMD: INT; (* VELOCITA COMANDO *)

Se inserisco un valore positivo l’apparecchiatura accetta il valore se invece inserisco un valore negativo l’apparecchiatura non accetta il valore e rimane quello vecchio

Cosa sbaglio ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/#post-84001 Rispondi a: Inserimento dati tramite FB ModbusMaster https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/#post-84001 Thu, 18 Sep 2025 18:45:46 +0000 Concetto Buon giorno

Bisognerebbe avere più informazioni sull’apparato da comandare, sul tipo di registro e sul range di informazioni che accetta.

 

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/#post-84021 Rispondi a: Inserimento dati tramite FB ModbusMaster https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/#post-84021 Fri, 19 Sep 2025 06:40:36 +0000 Sergio Bertana Il FB ModbusMaster invia il dato al tuo dispositivo utilizzando i comandi

  • 16#06 Preset single register (Se scrivi un solo registro)
  • 16#10 Preset multiple registers (Se scrivi più registri)

In entrambi i casi se i valori sono espressi su una variabile a 16 bit il dato presente nella variabile è inviato al dispositivo slave. Da quello che dici sembra sia il tuo dispositivo slave a non accettare valori negativi.

Come dice giustamente Concetto occore verificare la documentazione del tuo dispositivo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/#post-84067 Rispondi a: Inserimento dati tramite FB ModbusMaster https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/#post-84067 Fri, 19 Sep 2025 12:14:46 +0000 Ufficio Tecnico Risolto, Per il comando di velocità nel dispositivo si devono scrivere due WORD

Quindi  la variabile da INT diventa DINT

VELOCITA_CMD: DINT; (* VELOCITA COMANDO *)

E nel blocco ModbusMaster scrivo

FCODE –> 16#10
POINTS –> 2

Ora funziona

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/#post-84070 Rispondi a: Inserimento dati tramite FB ModbusMaster https://support.elsist.biz/forums/topic/inserimento-dati-tramite-fb-modbusmaster/#post-84070 Mon, 22 Sep 2025 06:31:29 +0000 Sergio Bertana Aggiungo una doverosa precisazione…

Il protocollo Modbus prevede registri a 16 bits, e non specifica l’endianness dei dati se espressi su registri di dimensioni maggiori come nel tuo caso un registro DINT a 32 bits.

I dati nei sistemi basati su architettura ARM come i ns SlimLine hanno una architettura Little-Endian, la memorizzazione inizia dal byte meno significativo per finire col più significativo.

Ma può essere che il dispositivo dove viene effettuata la scrittura abbia una architettura Big-Endian quindi il dato scritto non verrebbe interpretato correttamente, in questo caso è possibile convertire l’endianness del dato da inviare in Modbus con la funzione SwapData.

]]>