Ingresso con riferimento in corrente – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/ingresso-con-riferimento-in-corrente/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:01:28 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/ingresso-con-riferimento-in-corrente/#post-68861 Ingresso con riferimento in corrente https://support.elsist.biz/forums/topic/ingresso-con-riferimento-in-corrente/#post-68861 Mon, 12 Dec 2022 10:19:37 +0000 Anonimo Devo utilizzare un trasduttore con uscita 4-20mA collegandolo all’ingresso AI2 dell’inverter, ma ma mi servirebbe un chiarimento, se voglio misurare 4-20mA come devo effettuare i settaggi?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/ingresso-con-riferimento-in-corrente/#post-68864 Rispondi a: Ingresso con riferimento in corrente https://support.elsist.biz/forums/topic/ingresso-con-riferimento-in-corrente/#post-68864 Mon, 12 Dec 2022 10:25:10 +0000 Sergio Bertana Gli ingressi analogici dell’inverter sono tutti in tensione 0-10Volt con impedenza di 20KOhm. Sull’ingresso Ai2 è possibile tramite uno switch (Selezionando ingresso in corrente) inserire una resistenza di shunt da 500Ohm in parallelo all’ingresso.  Con l’ingresso in corrente il trasduttore deve essere in grado di erogare ai 20mA di uscita 10Volt.

Ora essendo l’ingresso in corrente, come abbiamo detto acquisito in tensione, si deduce che se il trasduttore ha uscita 4-20mA occore impostare 2V come limite inferiore. Ecco i parametri da impostare:

P05.37 Limite inferiore di AI2 (Imposta 2.00)
P05.38 Impostazione corrispondente del limite inferiore AI2 (Imposta 0.0%)
P05.39 Limite superiore AI2 Imposta (10.0)
P05.40 Impostazione corrispondente del limite superiore di AI2  (Imposta 100.0%)
]]>