Informazioni su SDM120, registro Active Power – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/informazioni-su-sdm120-registro-active-power/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:08:24 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/informazioni-su-sdm120-registro-active-power/#post-57213 Informazioni su SDM120, registro Active Power https://support.elsist.biz/forums/topic/informazioni-su-sdm120-registro-active-power/#post-57213 Wed, 05 Aug 2020 05:52:40 +0000 Anonimo Vi chiedo se il registro Modbus potenza del misuratore Eastron SDM120 (“Active Power” addr. 30013) gestisce la potenza immessa/prelevata tramite segno, ad es. potenza immessa -500 W e potenza prelevata 500W, oppure se come per altri strumenti simili è gestito tramite un registro dedicato al segno (+/- 1)

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/informazioni-su-sdm120-registro-active-power/#post-57215 Rispondi a: Informazioni su SDM120, registro Active Power https://support.elsist.biz/forums/topic/informazioni-su-sdm120-registro-active-power/#post-57215 Wed, 05 Aug 2020 06:03:06 +0000 Sergio Bertana Tutti i valori acquisiti via Mosdbus dagli strumenti Eastron sono in floating point a 32 bits nel formato IEE 754 quindi viene gestito il segno. Se la potenza è importata il valore ha segno positivo, se la potenza è esportata il valore ha segno negativo.

Da notare che siccome il protocollo Modbus non specifica l’endianness dei dati ed essendo i valori espressi su registri a 32 bits occorre eseguire la lettura di due registri per avere il valore in IEE 754, e l’ordine dei dati è in big endian.

Per i nostri sistemi programmabili forniamo il blocco funzione EastronSDM120 che ritorna il valore di tutti i registri dello strumento.

]]>