Indirizzamento ingressi/uscite schede Slimline – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/indirizzamento-ingressi-uscite-schede-slimline/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:58:53 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/indirizzamento-ingressi-uscite-schede-slimline/#post-85512 Indirizzamento ingressi/uscite schede Slimline https://support.elsist.biz/forums/topic/indirizzamento-ingressi-uscite-schede-slimline/#post-85512 Mon, 18 May 2026 14:27:17 +0000 Ufficio Tecnico Stò usando un PLC SlimLine con modulo CPU MPS056B320 collegato ad una scheda di espansione mixed signal PCB122D100.

Nella definizione degli I/O ho usato questa configurazione:

  • Ingressi digitali modulo CPU: da %IX255.0 a %IX255.5
  • Uscite digitali modulo CPU: da %QX255.0 a %QX255.3
  • Ingressi analogici modulo CPU: indirizzo 255 da Canale 0 a Canale 1
  • Ingressi digitali modulo espansione: da %IX0.0 a %IX0.11
  • Uscite digitali modulo espansione: da %QX0.0 a %QX0.7
  • Ingressi analogici modulo espansione: indirizzo 0 da Canale 0 a Canale 4
  • Uscite analogiche modulo espansione: indirizzo 0 da Canale 0 a Canale 1

E’ corretto ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/indirizzamento-ingressi-uscite-schede-slimline/#post-85516 Rispondi a: Indirizzamento ingressi/uscite schede Slimline https://support.elsist.biz/forums/topic/indirizzamento-ingressi-uscite-schede-slimline/#post-85516 Tue, 19 May 2026 06:10:36 +0000 Sergio Bertana Si quello che hai definito è corretto, nei sistemi SlimLine come in tutti i PLC gli I/O digitali sono gestiti in immagine di processo ed appoggiati in aree di memoria distinte tra ingressi ed uscite:

  • Ingressi digitali area %IX seguita da indirizzo modulo (255 per modulo CPU) dopo il punto l’identificazione dell’ingresso sul modulo.
  • Uscite digitali area %QX seguita da indirizzo modulo (255 per modulo CPU) dopo il punto l’identificazione della uscita sul modulo.

Nel caso si desideri gestirli da programma in parallelo alla immagine di processo è possibile utilizzare i blocchi funzione specifici:

  • Ingressi digitali, FB SysGetPhrDI, definire indirizzo modulo (255 per modulo CPU), sono acquisiti tutti gli ingressi del modulo.
  • Uscite digitali, FB SysSetPhrDO, definire indirizzo modulo (255 per modulo CPU), sono settate tutte le uscite d el modulo.

Gli I/O analogici devono essere gestiti da programma utilizzando i blocchi funzione specifici:

  • Ingressi analogici, FB SysGetAnInp, definire indirizzo modulo (255 per modulo CPU) e canale di acquisizione sul modulo.
  • Uscite analogiche, FB SysSetAnOut, definire indirizzo modulo (255 per modulo CPU) e canale di uscita sul modulo.
]]>