Indirizzamento counter con PLC Siemens S7-300 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/indirizzamento-counter-con-plc-siemens-s7-300/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:07:49 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/indirizzamento-counter-con-plc-siemens-s7-300/#post-73653 Indirizzamento counter con PLC Siemens S7-300 https://support.elsist.biz/forums/topic/indirizzamento-counter-con-plc-siemens-s7-300/#post-73653 Wed, 23 Aug 2023 14:47:24 +0000 Federico Sto progettando un MT81IE che è collegato ad una CPU313C Siemens dalla quale dovrei leggere il “valore attuale” di alcuni contatori per visualizzarli sul pannello.

Tra le opzioni proposte in EasyBuilder per le variabili indirizzabili c’è anche C, che io ho inteso come contatori, ma non funzionano.

Devo appoggiare i counter ad altre variabili o c’è qualche modo di leggerli direttamente?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/indirizzamento-counter-con-plc-siemens-s7-300/#post-73656 Rispondi a: Indirizzamento counter con PLC Siemens S7-300 https://support.elsist.biz/forums/topic/indirizzamento-counter-con-plc-siemens-s7-300/#post-73656 Thu, 24 Aug 2023 06:33:04 +0000 Sergio Bertana Il campo C è il preset.

Per visualizzare il valore attuale si deve prelevarlo e appoggiarlo da programma su MW o DB a cui poi si può accedere da pannello.

]]>