Impostazione parametri per sostituzione inverter – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-parametri-per-sostituzione-inverter/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:57:24 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-parametri-per-sostituzione-inverter/#post-86689 Impostazione parametri per sostituzione inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-parametri-per-sostituzione-inverter/#post-86689 Mon, 14 Sep 2026 14:35:38 +0000 Anonimo Avrei bisogno di sostituire un inverter INVT GD350-004G/5R5P-45 che gestisce una cappa di un ristorante.

Vi chiedo inoltre informazioni per quanto riguarda la programmazione, quali sono i parametri eventualmente da inserire e come poter conoscere quelli attuali.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-parametri-per-sostituzione-inverter/#post-86692 Rispondi a: Impostazione parametri per sostituzione inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-parametri-per-sostituzione-inverter/#post-86692 Mon, 14 Sep 2026 14:38:33 +0000 Sergio Bertana La soluzione più sicura per l’impostazione parametri sul nuovo inverter se l’inverter attuale è ancora funzionante nella parte di controllo è acquisire dall’inverter la sua configurazione. Acquisita la configurazione potrai utilizzarla per configuare il nuovo inverter.

Per la lettura/scrittura della configurazione puoi utilizzare il programma INVT Workshop, basta collegare l’inverter al PC utilizzando una connessione RS485.

Per aggiungere una interfaccia RS485 al tuo PC se non disponi di un convertitore USB/RS485 puoi utilizzare il convertitore USB-seriale RS485 a basso costo ATC-820.

Nel caso in cui l’inverter non sia più funzionante devi riferirti al manuale dell’inverter (Scaricabile dal sito) dalla pagina del prodotto.

Nella sezione Knowledge base puoi trovare delle configurazioni che si utilizzano normalmente puoi riferirti alla guida di avvio sia del GD20 che del GD350 molti parametri sono uguali tra i due prodotti.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-parametri-per-sostituzione-inverter/#post-86699 Rispondi a: Impostazione parametri per sostituzione inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-parametri-per-sostituzione-inverter/#post-86699 Tue, 15 Sep 2026 07:25:56 +0000 Anonimo Purtroppo l’inverter è completamente spento, quindi non riuscirò a tirar fuori i dati.

Pensate però che sia possibile utilizzare il vecchio display con il nuovo Inverter?

Sempre che la programmazione risieda su quella scheda e non su quella principale di potenza dell’apparecchiatura.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-parametri-per-sostituzione-inverter/#post-86701 Rispondi a: Impostazione parametri per sostituzione inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-parametri-per-sostituzione-inverter/#post-86701 Tue, 15 Sep 2026 07:27:54 +0000 Sergio Bertana Sul GD350 normalmente è possibile recuperare i parametri di configurazione, ma dipende da che cosa è guasto. INVT prevede proprio una funzione di backup dei parametri tramite il tastierino LCD: il tastierino può memorizzare i parametri di 3 inverter diversi.

Se l’inverter è guasto ma se il controllo elettronico del GD350 è ancora funzionante, puoi prima fare un Upload dei parametri sul tastierino e successivamente trasferirli su un altro GD350. Dal Menu->Copy parameter / Restore default-> Memory area sono disponibili, queste funzioni:

  • Upload local function parameters to keypad -> legge i parametri dall’inverter al tastierino
  • Download complete function parameters from keypad
  • Download non-motor parameters
  • Download motor parameters
  • BACKUP01 / BACKUP02 / BACKUP03

Se la scheda di controllo non si alimenta o non comunica più con il tastierino, hai altre possibilità per recuperarli:

  • Dal tastierino originale del vecchio GD350, se era stato utilizzato per fare un backup, i parametri potrebbero essere ancora presenti in BACKUP01, BACKUP02 o BACKUP03.
  • Possiamo verificare se è ancora possibile comunicare in RS485 con il GD350 e leggere i gruppi parametro.