Impostazione indirizzo I2C su FB I2CBusManager – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-indirizzo-i2c-su-fb-i2cbusmanager/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:57:54 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-indirizzo-i2c-su-fb-i2cbusmanager/#post-84250 Impostazione indirizzo I2C su FB I2CBusManager https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-indirizzo-i2c-su-fb-i2cbusmanager/#post-84250 Mon, 20 Oct 2025 07:50:53 +0000 Anonimo Stò usando la FB I2CBusManager con I/O del PLC, tutto ok con UN device addr 60.

Sulla mia applicazione devo scrivere su 4 device, con indirizzi che vanno dal 61 al 64, (visibili da PLC).

Come posso cambiare l’indirizzo senza inizializzare I2C?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-indirizzo-i2c-su-fb-i2cbusmanager/#post-84253 Rispondi a: Impostazione indirizzo I2C su FB I2CBusManager https://support.elsist.biz/forums/topic/impostazione-indirizzo-i2c-su-fb-i2cbusmanager/#post-84253 Mon, 20 Oct 2025 07:54:12 +0000 Sergio Bertana Si utilizza il FB I2CBusManager per gestire dispositivi I2C tramite I/O digitali quando i dispositivi sono lontani dal modulo CPU e quindi non è possibile collegarli direttamente al bus di espansione e gestirli con la funzione SysI2CWrRd. Utilizzando gli I/O digitali inoltre si ha la separazione galvanica tra il sistema ed i dispositivi evitando che problemi sui dispositivi possano bloccare l’intero sistema.

Ora venendo alla tua domanda, non capisco cosa intendi per “cambiare l’indirizzo senza inizializzare I2C”. Riferendomi all’esempio ST_I2CBusManager come vedi l’istanza I2CBus è eseguita come una funzione passando direttamente i valori alla chiamata. Basterà aggiungere ai parametri anche il valore di I2CAddress per gestire dispositivi diversi. Ti allego un estratto del programma con la gestione di due stati per scrittura e lettura da due dispositivi diversi.

    // -------------------------------------------------------------------------
    // PROGRAM CASES
    // -------------------------------------------------------------------------
    // Program cases management.

    CASE (CaseNr) OF

        // ---------------------------------------------------------------------
        // Gestione Write/Read address 60.

        0:
        I2CBus(I2CAddress:=60, WrBuffer:=ADR(I2CWrite), WrBytes:=2, RdBuffer:=ADR(I2CRead), RdBytes:=1);
        IF NOT(I2CBus.Done) THEN RETURN; END_IF;
        IF (I2CBus.Fault) THEN Errors:=Errors+1; CaseNr:=0; RETURN; END_IF;
        CaseNr:=CaseNr+1; //Program case

        // ---------------------------------------------------------------------
        // Gestione Write/Read address 61.

        1:
        I2CBus(I2CAddress:=61, WrBuffer:=ADR(I2CWrite), WrBytes:=2, RdBuffer:=ADR(I2CRead), RdBytes:=1);
        IF NOT(I2CBus.Done) THEN RETURN; END_IF;
        IF (I2CBus.Fault) THEN Errors:=Errors+1; CaseNr:=0; RETURN; END_IF;
        CaseNr:=0; //Program case