Implementare progetto padre-figlio su Weintek – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/implementare-progetto-padre-figlio-su-weintek/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:49:26 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/implementare-progetto-padre-figlio-su-weintek/#post-79616 Implementare progetto padre-figlio su Weintek https://support.elsist.biz/forums/topic/implementare-progetto-padre-figlio-su-weintek/#post-79616 Sun, 09 Feb 2025 09:15:02 +0000 [email protected] Presso un cliente, abbiamo realizzato cinque impianti tutti con plc S7 1200 e pannelli serie IP e CMT. Ora, il cliente mi chiede di inserire un’ulteriore pannello dal quale poter consultare lo stato di tutti gli impianti. Anche se non richiesto direttamente, credo che il motivo sia nell’avere su un unico pannello lo stato generale degli allarmi.

A tal proposito, volevo chiedere se è possibile implementare una soluzione tipo progetto “padre e figlio”, con il quale un progetto vuoto fa riferimento a tanti progetti figlio che rappresentano i progetti caricati nei vari pannelli esistenti. In alternativa, volevo chiedere quale fosse la soluzione più corretta al fine di evitare di importare tutti i progetti su uno, con tutto ciò che tale soluzione comporta in termini di ore di sviluppo impiegate.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/implementare-progetto-padre-figlio-su-weintek/#post-79629 Rispondi a: Implementare progetto padre-figlio su Weintek https://support.elsist.biz/forums/topic/implementare-progetto-padre-figlio-su-weintek/#post-79629 Mon, 10 Feb 2025 07:45:06 +0000 Sergio Bertana Una possibilità potrebbe essere quella di creare una sorta di sinottico con i vari impianti e poi tramite l’oggetto VNC viewer presente nei pannelli serie cMT visualizzare i vari pannelli remoti e prenderne “possesso” per operare su di essi. E’ ovvio che si sovrappongono i comandi di quel pannello nel momento in cui se ne prende “possessso”, bisogna capire se accettato dal cliente.

Altra possibilità è sostituire i pannelli serie iP con pannelli serie cMT ed usando come supervisor un PC o un tablet con cMTViewer è possibile collegarsi velocemente ai vari pannelliu, ma anche in questo caso ci si può collegare solo su uno alla volta in modalità asincrona.

Se invece l’esigenza del tuo cliente è solo avere un sinottico generale degli allarmi puoi realizzare un progetto ad hoc si di un nuovo pannello e collegandoti ai PLC e/o ai pannelli esistenti acquisire lo stato degli allarmi e visualizzarli.

]]>