Impianto per il riscaldamento di liquidi – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/impianto-per-il-riscaldamento-di-liquidi/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:06:51 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/impianto-per-il-riscaldamento-di-liquidi/#post-83453 Impianto per il riscaldamento di liquidi https://support.elsist.biz/forums/topic/impianto-per-il-riscaldamento-di-liquidi/#post-83453 Tue, 15 Jul 2025 06:20:32 +0000 Anonimo Dobbiamo realizzare un impianto sperimentale nel quale un liquido deve essere riscaldato a una temperatura non inferiore ai 60°, nell’impianto sono presenti 4 recipienti dove viene fatto scorrere il liquido di cui si vuole controllare la temperatura (da 0 a 100°).

Nei recipienti il liquido entra dall’alto ed esce dal basso, all’interno vi è una resistenza da 100W e sul punto di uscita è presente il sensore di temperatura. Il valore della temperatura è lo stesso per tutti e quattro i recipienti,

Chiediamo pertanto se avete un PLC, o un processore similare, che possa risolvere il nostro problema.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/impianto-per-il-riscaldamento-di-liquidi/#post-83459 Rispondi a: Impianto per il riscaldamento di liquidi https://support.elsist.biz/forums/topic/impianto-per-il-riscaldamento-di-liquidi/#post-83459 Tue, 15 Jul 2025 06:28:49 +0000 Sergio Bertana Ecco come potremmo soddisfare le richieste con i ns prodotti:

  • MPS056B320 SlimLine Modulo CPU Cortex M7 Compact Ethernet LLab Ext. Statico, il modulo ha 6 ingressi digitali e 4 uscite statiche con le quali è possibile comandare 4 relè statici di comando resistenze.
  • PCB126C110 SlimLine Modulo esp. I/O Analogico 5In, con il modulo è possibile acquisire 5 sensori di temperatura Pt100/1000 o 4 termocoppie.
  • TG68-60 Sonda di temperatura PT1000, visto il range di temperatura consiglierei una Pt1000 anzichè la termocoppia. Per il montaggio su tubo possiamo proporre PTS350A Sonda di temperatura a contatto PT1000/3850.

Veniamo alla regolazione, normalmente nei serbatoi si utilizza una regolazione PID (Vedi FB PIDMng), che produce in uscita un comando PWM delle resistenze.  Trattandosi di liquido in transito possiamo sfruttare la sua inerzia termica solo se il serbatoio è molto grande rispetto al volume del liquido in transito.

Se invece il volume del serbatoio è molto piccolo e bisogna scaldare il liquido mentre transita è possibile che la regolazione PWM delle resistenze non riesca a garantire una buona regolazione, quindi in questo caso opterei per un comando delle resistenze a parzializzazione di fase.

]]>