Identificare errori comunicazione driver Modbus – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/identificare-errori-comunicazione-driver-modbus/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:30:49 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/identificare-errori-comunicazione-driver-modbus/#post-54884 Identificare errori comunicazione driver Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/identificare-errori-comunicazione-driver-modbus/#post-54884 Tue, 28 Apr 2020 13:16:05 +0000 Fabio Uso il driver ModbusRTU su una seriale dove collego un radiomodem ERE in configurazione Modbus. Uso il prefisso ID (201#xxxxx..ecc) per dirigere le chiamate al nodo voluto.

Quando appare il messaggio “PLC NON RISPONDE” come faccio a capire a quale nodo si riferisce? Posso mascherare la visualizzazione di tale errore?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/identificare-errori-comunicazione-driver-modbus/#post-54888 Rispondi a: Identificare errori comunicazione driver Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/identificare-errori-comunicazione-driver-modbus/#post-54888 Tue, 28 Apr 2020 13:21:40 +0000 Sergio Bertana Nel capitolo System Registers del manuale di EasyBuildderPro, trovi l’elenco di tutte le variabili di sistema con il loro significato. Eccone un estratto.

LB-9200 PLC 1 status (SN0, COM 1), set on to retry connection (Node 1)
LB-9201 PLC 1 status (SN1, COM 1), set on to retry connection (Node 2)
...
LB-9455 PLC 1 status (SN255, COM 1), set on to retry connection (Node 255)
LB-9500 PLC 2 status (SN0, COM 2), set on to retry connection (Node 1)
LB-9501 PLC 2 status (SN1, COM 2), set on to retry connection (Node 2)
...
LB-9755 PLC 2 status (SN255, COM 2), set on to retry connection (Node 255)

Come vedi c’è un bit per ogni nodo modbus che si attiva su errore comunicazione.

Il Pop up “PLC not response” può essere cancellato o inibito per singolo driver (non per singolo nodo), ti rimando a questo topic per le informazioni.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/identificare-errori-comunicazione-driver-modbus/#post-57083 Rispondi a: Identificare errori comunicazione driver Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/identificare-errori-comunicazione-driver-modbus/#post-57083 Tue, 04 Aug 2020 07:09:43 +0000 Fabio Grazie Sergio ho risolto grazie al tuo consiglio

]]>