ID Database ricette non ritentivo – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/id-database-ricette-non-ritentivo/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:35:55 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/id-database-ricette-non-ritentivo/#post-79520 ID Database ricette non ritentivo https://support.elsist.biz/forums/topic/id-database-ricette-non-ritentivo/#post-79520 Sat, 01 Feb 2025 11:01:35 +0000 a08 Ho notato che usando il database ricette di Weintek se sto utilizzando, per esempio, la ricetta 5 e dopo spengo il macchinario alla sua riaccensione il pannello non si rimette alla ricetta 5 ma va sempre all’ultima.

Chiedo se ci fosse maniera di rimetterlo sempre all’ultima utilizzata alla sua riaccensione. Mi viene da pensare che forse non è una memoria ritentiva quella della ricetta in uso nel HMI.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/id-database-ricette-non-ritentivo/#post-79578 Rispondi a: ID Database ricette non ritentivo https://support.elsist.biz/forums/topic/id-database-ricette-non-ritentivo/#post-79578 Fri, 07 Feb 2025 07:14:54 +0000 Sergio Bertana La memoria selection delle ricette non è ritentiva quindi bisogna nella fase di selezione ricetta andarsi a memorizzare su RW l’ID ricetta cosi da poterla ripristinare in avvio.

Considera che non per forza il selection corrisponde alla ricetta in macchina, esempio seleziono la ricetta 2 e la invio al PLC, mentre la macchina sta lavorando con la ricetta 2 vado nel gestore ricette e seleziono la 4 per verifiche o modifiche ma non la scarico in macchina. Spengo e riaccendo devo andare a riprendere la ricetta 2 non la 4.

]]>