HMI Master collegato a rete di HMI slave – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/hmi-master-collegato-a-rete-di-hmi-slave/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:52:00 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/hmi-master-collegato-a-rete-di-hmi-slave/#post-58844 HMI Master collegato a rete di HMI slave https://support.elsist.biz/forums/topic/hmi-master-collegato-a-rete-di-hmi-slave/#post-58844 Thu, 21 Jan 2021 16:39:21 +0000 Alberto Devo recuperare da varie macchine di stabilimento dei dati di produzione su PLC Omron di vecchio tipo con porta seriale e da alcuni acquisitori I/O digitali in ModBus.

La domanda รจ questa: se io installo su ogni macchina un pannello Weintek economico tipo MT8051iP da 4,3″ oppure MT8071iP che interrogano ciascuno il PLC sotteso posso poi inserire un unico pannello della serie cMT da 10″ o 15″ che si comporti da collettore dati per poi metterli a disposizione tramite OPC-UA verso un gestionale MES?

I pannelli sottesi vengono configurati come HMI aggiuntivi nel configuratore EasyBuilder Pro semplicemente con il loro indirizzo IP e si raggiungono le variabili con lo stesso indirizzo ?

Ringrazio anticipatamente per la risposta.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/hmi-master-collegato-a-rete-di-hmi-slave/#post-58856 Rispondi a: HMI Master collegato a rete di HMI slave https://support.elsist.biz/forums/topic/hmi-master-collegato-a-rete-di-hmi-slave/#post-58856 Thu, 21 Jan 2021 16:41:30 +0000 Sergio Bertana Si puoi farlo e sul pannello cMT puoi aggiungere i pannelli MT80(5/7)1IP quindi il PLC come remoto cosi da poter prelevare direttamente i dati con le nomenclature del PLC e poi passarli in OPC UA.

]]>