Gestire un ingresso contatore – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/gestire-un-ingresso-contatore/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:53:13 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/gestire-un-ingresso-contatore/#post-44166 Gestire un ingresso contatore https://support.elsist.biz/forums/topic/gestire-un-ingresso-contatore/#post-44166 Mon, 04 Jun 2018 15:31:44 +0000 Giuseppe Cattaneo Ho una CPU ethernet sulla quale dovrei avere un ingresso digitale ad alta frequenza che può fungere da contatore. Premettendo che lavoro in ladder, come lo gestisco questo contatore ?

Ho cercato tra le variabili di sistema ma non ho trovato il FB SysgetCounter di cui ho letto in altri topic. Mi aspetto un FB per leggere un valore da una qualche variabile e dei comandi per resettarlo. Dove li trovo ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gestire-un-ingresso-contatore/#post-44177 Rispondi a: Gestire un ingresso contatore https://support.elsist.biz/forums/topic/gestire-un-ingresso-contatore/#post-44177 Mon, 04 Jun 2018 15:50:35 +0000 Sergio Bertana Se la frequenza di conteggio è inferiore ai 4kHz puoi anche acquisisre l’ingresso direttamente da un programma eseguito in task Fast (Vedi post).

In alternativa sul modulo CPU è presente 1 ingresso digitale con possibilità di acquisire una frequenza massima di 10kHz, per utilizzarlo devi inserire nel tuo progetto il FB SysGetCounter (Estratto manuale), per trovarlo non devi guardare nelle variabili di sistema ma nei blocchi di sistema. Siccome dici di lavorare in ladder sul manuale c’è già un esempio di come utilizzarlo, in pratichi istanzi il FB, lo allochi tra le variabili (Vedi topic) e poi lo utilizzi nel tuo programma LD.

 

]]>