Gestione velocità inverter da pannello HMI – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-velocita-inverter-da-pannello-hmi/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:41 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-velocita-inverter-da-pannello-hmi/#post-54359 Gestione velocità inverter da pannello HMI https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-velocita-inverter-da-pannello-hmi/#post-54359 Mon, 30 Mar 2020 10:04:59 +0000 Nicolae Cirnu In una applicazione devo gestire 12 inverters connessi in modbus ad un pannello HMI, dal pannello operatore dovrei impostare il valore di velocità sugli inverters.

E’ possibile realizzare una pagina con 12 oggetti Numeric inputs da cui eseguire l’impostazione della velocità nei 12 inverters?

Come posso indirizzare ogni inverter indicando il suo nodo modbus ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-velocita-inverter-da-pannello-hmi/#post-54361 Rispondi a: Gestione velocità inverter da pannello HMI https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-velocita-inverter-da-pannello-hmi/#post-54361 Mon, 30 Mar 2020 12:09:57 +0000 Sergio Bertana Per impostare i parametri da modbus sugli inverters INVT fare riferimento al manuale utente 7.4.2 Address instruction of other function in Modbus. Occorre però fare alcune precisazioni.

L’indirizzamento modbus è a base 0, quindi nel pannello devi scegliere MODBUS RTU (Zero base addressing) (Screenshot).

Come vedi dal manuale l’indirizzo del registro Modbus per l’impostazione della frequenza è 2001 esadecimale, quindi 8193 decimale.

Siccome hai più di un inverter connesso alla stessa porta seriale devi anteporre all’indirizzo della variabile l’indirizzo del nodo Modbus impostato sull’inverter (Parametro P14.00 local communication address).

Devi abilitare l’impostazione di frequenza via Modbus (Parametro P00.06=8 Frequency command selection -> Set via Modbus (0x2001)).

Da quanto detto è evidente dovrai inserire nella tua pagina di terminale 12 oggetti Numeric input ognuno dei quali punterà alla variabile 8193 preceduta dall’indirizzo di nodo (Esempio 1#8193, 2#8193, …). La frequenza ha risoluzione 0.01 Hz quindi nel campo Format dell’oggetto numeric input dovrai definire 2 cifre a destra del punto decimale.

]]>