Gestione protocollo CODESYS – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-protocollo-codesys/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:39:12 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-protocollo-codesys/#post-65346 Gestione protocollo CODESYS https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-protocollo-codesys/#post-65346 Thu, 26 May 2022 08:49:40 +0000 nikolas de stephanis Mi trovo a dover configurare un plc DELTA AX-308 che utilizza CODESYS, siccome è un plc che non ho mai usato vorrei, almeno per il pannello, utilizzare qualcosa su cui ho già esperienza. Quindi mi chiedevo:

Posso utilizzare i driver Codesys-BuiltIn del Weintek per comunicare con il PLC, oppure è possibile utilizzarlo solo con gli I/O Weintek.

Io ho provato a fare un import dei tags di un vecchio progetto, tramite file application xml, e sembrano esserci tutte le variabili.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-protocollo-codesys/#post-65384 Rispondi a: Gestione protocollo CODESYS https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-protocollo-codesys/#post-65384 Thu, 26 May 2022 15:59:15 +0000 Sergio Bertana Il driver Weintek Built-in CODESYS, è utilizzabile solo sui pannelli che eseguono direttamente il programma PLC (Senza utilizzo di PLC esterno) in ambiente CODESYS (cMT2000X, cMT3000X).

Però nei driver supportati vi sono anche i drivers per CODESYS V2 e CODESYS V3, quindi credo che con questi drivers ti potrai collegare tranquillamente al tuo PLC.

Ti ricordo comunque che tramite la funzione Simulatore On-Line di EasyBuilder puoi fare un progetto di prova e connettendoti con il PC al tuo PLC potrai simularne il funzionamento esattamente come se avessi un pannello reale.

]]>