Gestione numeri REAL su TiaPortal – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-numeri-real-su-tiaportal/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:33:15 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-numeri-real-su-tiaportal/#post-75325 Gestione numeri REAL su TiaPortal https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-numeri-real-su-tiaportal/#post-75325 Wed, 10 Jan 2024 19:30:35 +0000 Coassa Stò leggendo un dato 32bit reale con virgola sull’HMI Weintek, tramite il modbus rtu/ip, adesso volevo trasferirlo su una DB REAL del tia portal ma non riesco a leggere nulla…

Se invece di mettere REAL metto LREAL vedo un numero che non corrisponde nemmeno un pò a quello letto dall’HMI.

Da quello che ho letto in giro è un numero esponenziale con mantissa… potete aiutarmi o dirmi dove sbaglio?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-numeri-real-su-tiaportal/#post-75330 Rispondi a: Gestione numeri REAL su TiaPortal https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-numeri-real-su-tiaportal/#post-75330 Thu, 11 Jan 2024 09:05:05 +0000 Sergio Bertana Il formato dei numeri REAL è IEE754, ed è lo standard che quasi tutti i PLC utlizzano. IL tuo problema mi sembra legato alla endiannes del dato, il numero REAL è a 32 bits potrebbero esserci le due word a 16 bits che lo compongono invertite tra di loro.

Se il protocollo di comunicazione con il PLC S7 è assoluto, verifica di trasferire con il formato DBDn, in questo modo Weintek dovrebbe utilizzare il corretto endiannes.

Se utilizzi il formato simbolico, se la TAG è codificata come REAL, Weintek dovrebbe riconoscerla correttamente.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-numeri-real-su-tiaportal/#post-75333 Rispondi a: Gestione numeri REAL su TiaPortal https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-numeri-real-su-tiaportal/#post-75333 Thu, 11 Jan 2024 10:07:58 +0000 Andrea Feduzzi Problema di swap sicuramente

]]>