Gestione motore con inversione senso di rotazione – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-motore-con-inversione-senso-di-rotazione/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:30 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-motore-con-inversione-senso-di-rotazione/#post-63470 Gestione motore con inversione senso di rotazione https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-motore-con-inversione-senso-di-rotazione/#post-63470 Tue, 25 Jan 2022 15:28:14 +0000 Anonimo Ho bisogno di un inverter che  su un motore trifase di 0.22Kw, che trascina un braccio per l’irrigazione in una serra, esegua le seguenti operazioni:

  • Possa variare la velocità
  • Si accorga che il motore è arrivato a fine corsa e di conseguenza inverta la marcia

Ho pensato al vostro inverter cod. HWPINVG342, pensate possa andare bene?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-motore-con-inversione-senso-di-rotazione/#post-63472 Rispondi a: Gestione motore con inversione senso di rotazione https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-motore-con-inversione-senso-di-rotazione/#post-63472 Tue, 25 Jan 2022 15:33:08 +0000 Sergio Bertana Sicuramente il modello trifase che hai indicato và benissimo per il tipo di motore, ma ti ricordo che per pilotare un motore trifase fino a 2.2 Kw puoi anche utilizzare un modello con ingresso in monofase. Ad esempio il modello HWPINVG121 può pilotare motori fino a 0.4Kw.

Per quanto riguarda il funzionamento direi che il variare la velocità è la funzione basilare di ogni inverter. Puoi impostarla tramite il potenziometro presente sulla tastiera dell’inverter oppure collegare un potenziometro esterno.

Per il brandeggio dell’irrigatore mi sembra tu abbia previsto 2 finecorsa per delimitare il raggio di azione. Sull’inverter potremmo programmare la funzione 3 fili tipo 2 (P05.13=3) dai una occhiata al capitolo Controllo a 3 fili con velocità da potenziometro esterno in questa nota e utilizzare:

  • Ingresso S1 marcia avanti (colleghiamo finecorsa indietro)
  • Ingresso S2 marcia indietro (colleghiamo finecorsa avanti)
  • Ingresso S3 abilitazione alla marcia

Alla accensione dovremo dare un comando manuale di avanti o indietro, poi quando l’irrigatore tocca il relativo finecorsa la rotazione si inverte e continua a fare oscillare l’irrigatore tra i due finecorsa.

Disabilitando l’ingresso S3 il motore si arresta.

]]>