Gestione lampada multistato con codici predefiniti – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-lampada-multistato-con-codici-predefiniti/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:34:37 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-lampada-multistato-con-codici-predefiniti/#post-80370 Gestione lampada multistato con codici predefiniti https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-lampada-multistato-con-codici-predefiniti/#post-80370 Fri, 07 Mar 2025 14:30:33 +0000 Anonimo Devo gestire la visualizzazione dello stato delle zone di allarme da un sistema di allarme Securiton.

La connessione con il sistema è in Modbus/TCP, per acquisire lo stato eseguo una lettura di Holding register (Comando Modbus 0x03, codice Modbus su HMI 4x). Il problema è che dal sistema di allarme il valore di stato acquisito è ritornato con dei codici predefiniti.

  • Codice 2: Guasto
  • Codice 4: Disinserito
  • Codice 257: Zona in allarme

Qual’è il modo più semplice per utilizzare ad esempio una lampada multistato su cui definire i 3 stati che mi occorre visualizzare?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-lampada-multistato-con-codici-predefiniti/#post-80373 Rispondi a: Gestione lampada multistato con codici predefiniti https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-lampada-multistato-con-codici-predefiniti/#post-80373 Fri, 07 Mar 2025 15:04:04 +0000 Sergio Bertana La soluzione più semplice è utilizzare l’oggetto Multi-State Switch, questo oggetto permette la definizione di una mappa di stati in cui puoi definire a che stato corrisponde il valore della variabile collegata (Screenshot). Nel tuo caso avremo:

  • Valore 2: Stato 0, in cui definirai l’etichetta “Guasto”
  • Valore 4: Stato 1, in cui definirai l’etichetta “Disinserito”
  • Valore 257: Stato 2, in cui definirai l’etichetta “In Allarme”

Siccome si tratta di unop switch multistato, alla pressione dell’oggetto sullo schermo corrisponde una azione, nell’esempio sarà un JOG-, quindi ad ogni pressione verrà scritto nella variabile indirizzata il valore corrispondente allo stato precedente. Se la variabile vale 257 alla pressione scriverò 4 ed alla prossima pressione scriverò 2.

Siccome mi sembra di capire nel tuo caso devi solo visualizzare gli stati e non impostarli, come workaround puoi definire lettura/scrittura ad indirizzi diversi, ed eseguire la lettura dal sistema di allarme mentre la scrittura la puoi indirizzare in una LW del pannello che non utilizzi.

]]>