Gestione I/O su rete ethernet – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-i-o-su-rete-ethernet/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:03:43 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-i-o-su-rete-ethernet/#post-77233 Gestione I/O su rete ethernet https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-i-o-su-rete-ethernet/#post-77233 Tue, 14 May 2024 13:48:37 +0000 Anonimo Avrei necessità di creare una rete di relè;  in pratica un operatore dovrà premere un pulsante (il quale tramite un dispositivo I/O su rete Ethernet dovrà azionare a sua volta una decina di relè (anche loro connessi nei relativi switch della stessa rete aziendale) con la finalità di azionare avvisato e acustico/luminosi.

Nel vostro sito ho visto ad esempio il Damocles2 però leggendo la descrizione sembra che lo permetta solo tra 2 moduli. Spero di essere stato chiaro…

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-i-o-su-rete-ethernet/#post-77238 Rispondi a: Gestione I/O su rete ethernet https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-i-o-su-rete-ethernet/#post-77238 Tue, 14 May 2024 13:56:47 +0000 Sergio Bertana Quello che vuoi realizzare è possibile utilizzando i ns sistemi programmabili SlimLine, utilizzando un modulo PLC Compatto con Ethernet abbinato a un numero di I/O Ethernet o WiFi, è possibile realizzare un programma che acquisendo un ingresso digitale comanda le uscite su tutti i moduli di I/O.

Il programma implementerà il FB YottaA1MMng per la gestione dei moduli via Modbus TCP, permettendo la scrittura delle uscite e la letture degli eventuali ingressi. Naturalmente utilizzando il Modbus TCP occorre gestire il polling dei dispositivi e questo può portare a dei tempi di ritardo di qualche centinaio di mS.

In alternativa è possibile utilizzare tutti moduli PLC compatto sia per il principale che per i secondari in questo caso utilizzando i FB TCPDataExchServer e TCPDataExchClient è possibile scambiare gli I/o quasi in tempo reale, permettendo la scambio anche su rete Internet oltre che in locale.

Per il comando e la visualizzazione di eventuali errori (Esempio un nodo slave non raggiungibile) è possibile utilizzare un pannello operatore, e sia con il pannello operatore che con il modulo PLC è possibile inviare eMail di alert o gestire datalogging su file degli eventi.

Per la scrittura del programma se si ha esperienza della programmazione PLC si può partire dagli esempi del manuale on-line, aggiungo che è possibile acquistare un pacchetto di supporto per aiutare da remoto nella programmazione.

]]>