Gestione funzione STO – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-funzione-sto/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:38 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-funzione-sto/#post-59003 Gestione funzione STO https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-funzione-sto/#post-59003 Tue, 09 Feb 2021 15:21:36 +0000 Anonimo Volevo sapere se la funzione STO aveva il ripristino automatico dopo la richiusura dei contatti h1 h2, nella configurazione attuale devo eseguire un reset manuale.

Ho provato a modificare il parametro P11.16 impostandolo a 1 ma senza successo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-funzione-sto/#post-59005 Rispondi a: Gestione funzione STO https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-funzione-sto/#post-59005 Tue, 09 Feb 2021 15:29:09 +0000 Sergio Bertana La funzione STO se attiva evita la partenza inaspettata del motore quando attiva disabilita l’uscita dell’inverter.

Per attivare lo STO occorre scollegare dal +24Vdc i segnali H1 ed H2 dell’inverter (Togliere i ponticelli precablati sui 2 morsetti rossi). A questo punto è possibile eseguire la connessione dei 2 segnali H1 ed H2 al +24Vdc utilizzando un relè o un pulsante di sicurezza. I 2 segnali vanno sempre connessi/disconnessi contemporaneamente.

All’intervento della funzione STO l’inverter và in allarme e normalmente dopo la riattivazione dello STO occorre eseguire un reset. Agendo sulla prima cifra delle centinaia del parametro P11.16 è possibile modificare il comportamento.

  • 0xx, allarme STO bloccato: A seguito di una condizione STO è necessario un reset dell’inverter.
  • 1xx: allarme STO sbloccato: L’allarme STO è disattivato automaticamente.
]]>