Gestione frequenza in uscita a 1KHz – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-frequenza-in-uscita-a-1khz/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:32 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-frequenza-in-uscita-a-1khz/#post-61172 Gestione frequenza in uscita a 1KHz https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-frequenza-in-uscita-a-1khz/#post-61172 Thu, 16 Sep 2021 13:17:10 +0000 Anonimo Avrei la necessità di comandare un elettromandrino con motore asincrono, mi necessita una elevata velocità di rotazione dovrei poter gestire una frequenza in uscita fino ad 1Khz è possibile con i Vs inverter GD20EU.

 

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-frequenza-in-uscita-a-1khz/#post-61175 Rispondi a: Gestione frequenza in uscita a 1KHz https://support.elsist.biz/forums/topic/gestione-frequenza-in-uscita-a-1khz/#post-61175 Thu, 16 Sep 2021 13:19:48 +0000 Sergio Bertana Gli inverter GS20EU hanno frequenza massima in uscita a 590Hz, però è possibile richiedere la versione HF (High Frequency), disponibile per tutti i modelli con possibilità di gestione frequenza in uscita fino ad 1Khz.

]]>