Gateway tra PLC Siemens e PLC Omron – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:41:01 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/#post-77386 Gateway tra PLC Siemens e PLC Omron https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/#post-77386 Mon, 17 Jun 2024 13:55:36 +0000 Luca Buongiorno su terminale Weintek cMT3072xh2 ho connesso un PLC Omron nx1p2 e un PLC Sienens s7-1200.

Volevo creare un gateway tra varie variabili dei 2 dispositivi come in modbus o OPC-UA è possibile?

Utilizzando il trasferimento dati globale o invio… o ricevo… e fino a qui tutto chiaro…

Non esiste la funzione che alla variazione di un dato sul lato PLC1 o su lato PLC2 mi aggiorna la relativa variabile a specchio?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/#post-77397 Rispondi a: Gateway tra PLC Siemens e PLC Omron https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/#post-77397 Tue, 18 Jun 2024 05:55:15 +0000 Sergio Bertana Si con i protocolli PLC standard per trasferire da un PLC all’altro puoi utilizzare come hai detto tu il trasferimento ciclico oppure puoi creare una macro.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/#post-77398 Rispondi a: Gateway tra PLC Siemens e PLC Omron https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/#post-77398 Tue, 18 Jun 2024 07:06:16 +0000 Luca Ho un problema dubbio… per essere più chiari

Ho una variabile di scambio tra due PLC chiamata A…

Il PLC1 scrive/legge A il PLC2 scrive/legge A

Può capitare che quando vado a scrivere col PLC1 un valore questo venga immediatamente sostituito dal valore del PLC2 in quanto la macro di Weintek è nella fase di scrittura da PLC2 a PLC1.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/#post-77403 Rispondi a: Gateway tra PLC Siemens e PLC Omron https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/#post-77403 Thu, 20 Jun 2024 05:54:51 +0000 Sergio Bertana Si certo può capitare, infatti se devi scambiare dati tra diversi PLC si consiglia di avere aree distinte una per la scrittura ed una per la lettura in modo da non incappare nel problema.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/#post-77412 Rispondi a: Gateway tra PLC Siemens e PLC Omron https://support.elsist.biz/forums/topic/gateway-tra-plc-siemens-e-plc-omron/#post-77412 Thu, 20 Jun 2024 14:59:29 +0000 Luca Grazie….

Per scrivere /leggere nella stessa variabile da parte di 2 PLC ho creato 2 variabili BOOL di richiesta scrittura.

Quindi avrò variabile Siemens  vuole scrivere  e variabile Omron vuole scrivere.

L’attivazione della variabile disattiva il trasferimento dati da parte dell’altro PLC… evitando l’interferenza… tra scrittura e lettura.

Quindi a lato PLC devo attivare la variabile di scrittura prima di immettere nuovo dato.

]]>