Sulla porta seriale RS232 o RS485 verrà inviato il pacchetto Modbus RTU con il numero di nodo, e solo il dispositivo indirizzato risponderà. Il pacchetto Modbus RTU ricevuto verrà convertito in Modbus TCP ed inviato come risposta.
ATC-1300: Può operare solo come server.
ATC-3002: Ha una configurabilità estesa e permette di essere configurato come server o come client.
]]>Avrò poi una macchina virtuale, su cui gira un software MES, che periodicamente farà il polling dei contatori per rilevare l’energia consumata. Su altra macchina virtuale un software supervisore leggerà i vari dati relativi a tensioni/correnti/potenze istantanee.
Premesso che dovrò verificar bene i tempi di polling per non saturare il bus, potrebbe accadere che i due software facciano una richiesta quasi contemporanea, quindi il gateway deve essere in gradi di accodare le richieste o comunque gestire il caso.
Quale potrebbe essere il prodotto più indicato?
]]>Per i nostri sistemi SlimLine abbiamo sviluppato il FB ModbusTCPGateway che permette di gestire più connessioni contemporanee. Avendolo sviluppato noi sappiamo esattamente come lavora, in pratica quando riceve una richiesta Modbus TCP la trasforma in RTU e la inoltra sulla porta seriale, attendendo la risposta che verrà reindirizzata al client TCP.
Se più clients effettuano richieste contemporanee naturalmente occorre che chi arriva dopo attenda il concludersi della richiesta precedente con un inevitabile allungamento dei tempi.
Ma essendo lo SlimLine programmabile, puoi anche interrogare ciclicamente tutti i dispositivi in RTU appoggiando i dati in registri del sistema che saranno interrogati via Modbus TCP (Il sistema accetta più connessioni Modbus TCP contemporanee) in questo caso non hai tempi di ritardo. inoltre gestendo da programma i dati puoi eseguire gli eventuali swaps per adattare l’endianness sulle variabili a 32 bits.
]]>Ho un MPS054B110, e come da esempi sul sito ho cercato di includere la libreria eLLabMdbDevsLib, l’ultima scaricata dal sito per utilizzare le funzioni MODBUS. Purtroppo come avvio la compilazione, solo con la libreria inclusa, e nessuna riga di comando ne chiamata ai FB, mi esce sempre questo errore di compilazione:
ModbusMaster_v1.File – error A4108: eFILEP => Base object not found.
Qualche suggerimento ?
]]>1) Inserisci nel tuo progetto anche la libreria eLLabXTargetAdjLib.
2) Esegui un upgrade del sistema e lo converti in un sistema XUnified (Vedi articolo).
Ti consiglio sicuramente la seconda soluzione che ti permette di aggiornare il sistema rendendolo compatibile con tutte le nuove versioni di libreria.
Aggiungo un consiglio per acquisire i vari meters puoi utilizzare il FB ACModbus, Array command Modbus, che appoggiandosi ad un’unica istanza della FB ModbusMaster_v1 permette di sequenziare automaticamente le varie acquisizioni.
]]>