Firmware modulo di espansione I/O Analogici PCB126C* – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:46:43 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48326 Firmware modulo di espansione I/O Analogici PCB126C* https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48326 Tue, 25 Jun 2019 16:14:41 +0000 Stefano Ho visto che è stato recentemente rilasciato il pacchetto firmware SFW173C400 per i moduli in oggetto. Non trovo il changelog sul sito. Vorrei capire i cambiamenti per decidere se programmare o meno l’upgrade sui miei sistemi.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48335 Rispondi a: Firmware modulo di espansione I/O Analogici PCB126C* https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48335 Tue, 25 Jun 2019 16:18:36 +0000 Sergio Bertana La nuova versione non ha cambiamenti significativi, abbiamo apportato alcune modifiche sulla gestione per adattarla al nuovo modulo CPU basato su Raspberry.

Abbiamo ricompilato il codice con una versione aggiornata del compilatore che dovrebbe anche averne migliorata l’ottimizzazione.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48339 Rispondi a: Firmware modulo di espansione I/O Analogici PCB126C* https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48339 Fri, 28 Jun 2019 07:51:35 +0000 Stefano Ho provato ad eseguire l’aggiornamento:

– Collegato la COM0 del modulo al cavo null modem e ad un adattatore USB (stesso che utilizzio per aggiornare gli MPS050)
– Selezionato PCB126, seriale corretta e file firmware su Toolly
– Premuto send
– Acceso il modulo (che è connesso ad uno slimline ed ha un programma in run)

Su Toolly non accade nulla.

Ho provato sia mettendo i Jumper come indicato da Toolly che lasciandoli come sono nel mio banco di test e anche usando uno slimline in stop. Mi sfugge qualcosa nella procedura?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48345 Rispondi a: Firmware modulo di espansione I/O Analogici PCB126C* https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48345 Fri, 28 Jun 2019 07:57:24 +0000 Sergio Bertana La procedura è corretta devi seguire le indicazioni riportate da Toolly. Spostando il ponticello in pratica togli il reset al microprocessore anche se il modulo CPU ha il programma in stop (LED Verde RDY spento).

Per catturare il microprocessore e permettere l’upgrade del firmware però serve il segnale CTS, pin 7 connettore RJ45 porta seriale. Siccome questo segnale non serve nei moduli MPS050, verifica che il pin sia correttamente connesso al connettore RS232 del PC (Vedi schema cavo in fondo a questo articolo).

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48350 Rispondi a: Firmware modulo di espansione I/O Analogici PCB126C* https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48350 Sat, 29 Jun 2019 07:56:29 +0000 Stefano Risolto: Tooly indica di spostare il jumpers da LK6 a LK10 e poi accendere il dispositivo.

Ed io così ho fatto, ma ho spostato i jumpers di configurazione degli ingressi analogici (che si chiamano allo stesso modo). Va invece spostato il jumper presente vicino agli switch di settaggio indirizzo del modulo.

Colgo l’occasione per segnalale che questi jumper non sono riportati da nessuna parte nell’hardware manual MNL158C100.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48372 Rispondi a: Firmware modulo di espansione I/O Analogici PCB126C* https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48372 Sat, 29 Jun 2019 08:02:06 +0000 Sergio Bertana Si vero questi jumpers non sono riportati nella documentazione, faremo quanto prima una revisione della documentazione indicandoli.

Purtroppo il nome dei jumpers coincide con quello di configurazione ingressi in quanto sono su due schede elettroniche diverse, ed in ogni scheda la numerazione dei componenti viene eseguita progressivamente dal CAD.

Per evitare di dover togliere il frontalino anteriore del modulo per spostare il jumper, consiglio di eseguire l’upgrade con il programma sul modulo CPU in RUN (LED verde di RDY acceso).

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48412 Rispondi a: Firmware modulo di espansione I/O Analogici PCB126C* https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48412 Tue, 02 Jul 2019 12:00:49 +0000 Stefano Ho provato ad eseguire l’upgrade con il programma sia in RUN che in STOP. Tentativi tutti falliti fintantochè non ho spostato il jumper vicino agli switch. Allora la programmazione è partita ed il modulo era in RUN.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48420 Rispondi a: Firmware modulo di espansione I/O Analogici PCB126C* https://support.elsist.biz/forums/topic/firmware-modulo-di-espansione-i-o-analogici-pcb126c/#post-48420 Tue, 02 Jul 2019 12:02:23 +0000 Sergio Bertana Anche se in foto non si vede mi sono cosparso il capo di cenere, ho scritto una stupidaggine nel post precedente, per eseguire l’upgrade bisogna sempre spostare il jumper.

]]>