Errore S1305 in conversione programma da XTarget a XUnified – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-s1305-in-conversione-programma-da-xtarget-a-xunified/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:12:26 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-s1305-in-conversione-programma-da-xtarget-a-xunified/#post-83119 Errore S1305 in conversione programma da XTarget a XUnified https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-s1305-in-conversione-programma-da-xtarget-a-xunified/#post-83119 Mon, 30 Jun 2025 10:03:33 +0000 Chiara Stò cercando di convertire un vecchio programma XTarget (del 2017) da un MPS054A100 a un MPS054C100 per fare da convertitore 485 a modbus TCP. Utilizzo i FBs: SysTCPServer, SysSerialPort, ModbusTCPGateway

Null’altro nel progetto, se compilo mi dice:

error S1305:  SysSpyData => Unknown function

Ho provato a sostituire i tipi obsoleti con le versioni correnti ma l’errore rimane.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-s1305-in-conversione-programma-da-xtarget-a-xunified/#post-83160 Rispondi a: Errore S1305 in conversione programma da XTarget a XUnified https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-s1305-in-conversione-programma-da-xtarget-a-xunified/#post-83160 Mon, 30 Jun 2025 12:51:57 +0000 Sergio Bertana Il passaggio dall’architettura XTarget alla XUnified è stato trattato in questo articolo, nel passaggio sono state apportate modifiche ad alcuni oggetti di libreria vedi tabella Oggetti libreria modificati.

Nel tuo caso la funzione SysSpyData probabilmente utilizzata nel FB ModbusTCPGateway, è stata sostituita dalla funzione SysWrSpyData, ecco il motivo dell’errore. Ma se nel tuo progetto aggiungi la libreria eLLabXTargetAdjLib l’errore verrà eliminato.

Il FB ModbusTCPGateway come vedi in questo articolo fà ormai parte dei FB obsoleti, sicuramente è presente nel tuo progetto in gli oggetti di libreria o le intere librerie un tempo venivano incorporati nel progetto LogicLab, ora è preferibile utilizzare la raccolta librerie. Ora puoi scegliere tra queste tre opzioni:

  • Aggiungi la libreria eLLabXTargetAdjLib e ricompili il progetto senza modifiche.
  • Elimini dal progetto tutte le librerie includi l’ultima versione della raccolta librerie disponibile, aggiungi la libreria eLLabXTargetAdjLib e ricompili il progetto senza modifiche.
  • Se il programma esegue unicamente un gateway tra Modbus TCP e Modbus RTU puoi realizzare un nuovo programma utilizzando il FB ModbusGateway. A tal proposito ti basterà includere nel progetto il programma ST_ModbusGateway.
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-s1305-in-conversione-programma-da-xtarget-a-xunified/#post-83179 Rispondi a: Errore S1305 in conversione programma da XTarget a XUnified https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-s1305-in-conversione-programma-da-xtarget-a-xunified/#post-83179 Tue, 01 Jul 2025 06:59:24 +0000 Chiara Aggiungendo la libreria ora l’errore è cambiato:

ElsistInit(2) – error S1305:  XUnifiedLibInit => Unknown function

Con un progetto nuovo, inserendo come suggerito il programma ST_ModbusGateway,  invece compila correttamente.

]]>