Errore nella importazione progetto da PLC – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:56:39 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-57388 Errore nella importazione progetto da PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-57388 Tue, 25 Aug 2020 07:06:20 +0000 yurighisio Sto cercando di caricare sul pc il programma da un modulo CPU SlimLine MPS054A100.

In LogicLab dopo aver selezionato “Import project from target” ho selezionato “arm7-cortexM7 modbus ver 2.0”, impostato i parametri di rete Modbus TCP. A questo punto premendo “verify connection” il programma dá esito positivo. Premendo “upload sources” dopo qualche istante nella finestra di output appare:

– connecting with the target …… done
– uploading sources from the target …. failed.

La versione di logiclab é l’ ultima disponibile V3.3.3.0

Qualcuno del forum con piú esperienza di me su questi plc ha qualche idea?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-57396 Rispondi a: Errore nella importazione progetto da PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-57396 Tue, 25 Aug 2020 07:14:03 +0000 Sergio Bertana La manovra che fai è corretta, unica cosa che non mi torna è la versione di LogicLab che utilizzi visto che l’ultima rilasciata agli inizi di agosto è la 3.1.1. Codice PCK033I110 Pacchetto installazione suite IEC61131-3 Vers. 3.1.1 (LogicLab Ver. 5.12.0.36).

Se dai una occhiata a questo topic vedrai che c’era una versione di LogicLab che aveva un problema nell’upload non vorrei che tu avessi proprio quella.

Comunque puoi sempre connetterti al sistema in FTP e vedere se nella cartella C:/Plc c’è il file di progetto Project.rsm. Questo è il file che LogicLab scarica, lo puoi scaricare anche da FTP, salvarlo in una cartella e poi aprirlo da LogicLab (Apri progetto, scegliendo l’opzione (*.rsm)). Se il progetto è protetto da password per l’apertura viene richiesta la password.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-57430 Rispondi a: Errore nella importazione progetto da PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-57430 Wed, 26 Aug 2020 11:51:25 +0000 yurighisio Si la versione che ho é la 3.1.1 avevo sbagliato a scrivere.

Ho provato anche in FTP, ma mi chiede utente e password.

Ma l’ errore in fase di upload potrebbe dato dal fatto che il PLC é protetto da password o in quel caso viene visualizzato un errore specifico?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-57433 Rispondi a: Errore nella importazione progetto da PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-57433 Wed, 26 Aug 2020 12:13:15 +0000 Sergio Bertana La connessione in FTP richiede credenziali di accesso che sono quelle d i default (Admin, Admin) usa correttamente maiuscole e minuscole. Per la connessione in FTP guarda questo topic.

Le condizioni possono essere due, in base alla impostazione del menù Project -> Options -> Download nel parametro Download time.

Non è stato trasferito il programma sorgente sul PLC: Nella cartella C:/Plc non c’è il file Project.rsm. La procedura di upload termina immediatamente senza alcuna indicazione di errore.

E’ stato trasferito il programma sorgente sul PLC: Nella cartella C:/Plc c’è il file Project.rsm. La procedura esegue l’upload del file progetto ed al termine se il programma è protetto da password richiede la password di sblocco. Viene poi chiesta la definizione della cartella sul PC dove salvare il progetto ed al termine si apre LogicLab con il progetto attivo.

Che versione hai di sistema operativo sullo SlimLine…

Non mi spiego il problema che tu lamenti visto che non rientra negli scenari possibili, non mi dici se l’upload inizia e poi si interrompe per errore o se non inizia neanche. Posso ipotizzare un problema di connessione di rete, anche se il test di connessione passa. Proverei a connettere lo SlimLine direttamente al PC senza altri dispositivi per evitare sovrapposizioni di indirizzi IP.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-58056 Rispondi a: Errore nella importazione progetto da PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-58056 Mon, 02 Nov 2020 14:18:08 +0000 nikolas de stephanis Ho lo stesso problema. Versione 3.1.1 di logicLab e MBPS046 il test connessione che risulta positivo ma l’import del target fallisce subito dopo.

In FTP vedo solo tre cartelle: Storage, System e Project. L’unica con file all’interno è la cartella storage ma sono i file htm del sito web.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-58118 Rispondi a: Errore nella importazione progetto da PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-58118 Mon, 02 Nov 2020 14:22:28 +0000 Sergio Bertana Il file sorgente viene trasferito nella cartella Project ed è di tipo *.rsm, se non lo trovi probabilmente LogicLab non l’ha trasferito.

Ricordo che nelle impostazioni di progetto è possibile scegliere se trasferire oppure no il file sorgente nel target (Vedi topic).

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-82962 Rispondi a: Errore nella importazione progetto da PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-82962 Tue, 24 Jun 2025 04:40:02 +0000 GEG Sto riscontrando lo stesso problema.

Sto utilizzando un PLC SlimLine serie MPS054A110 con LogicLab versione 10.0.0.0 (ultima release). Quando provo a scaricare il progetto dal PLC tramite LogicLab, il messaggio è il seguente:

– Connecting with the target … done
– Uploading sources from the target … failed

Ho provato anche ad accedere al PLC tramite FTP. La connessione avviene con successo, ma nella directory C:/ vedo solo due cartelle: System e Web.

Non è presente alcun file .rsm o di project.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-82970 Rispondi a: Errore nella importazione progetto da PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-nella-importazione-progetto-da-plc/#post-82970 Tue, 24 Jun 2025 06:37:15 +0000 Sergio Bertana Sul disco C:/ ci dovrebbe anche essere la cartella Plc, che versione hai di sistema operativo sullo SlimLine. Puoi eventualmente eseguirne l’upgrade vedi qui.

Comunque ricordo che l apresenza del codice sorgente (Il progetto LogicLab) sullo SlimLiner dipende da come si è impostato nel progetto l’opzione di download codice sorgente.

Il fatto che non via sia il file di progetto mi fà pensare che si sia al momento del download del programma sul sistema nel progetto fosse selezionata la voce Never, e quindi non si sia eseguito il download.

]]>