Errore in macro non modifica valore di variabile – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:15:37 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69625 Errore in macro non modifica valore di variabile https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69625 Thu, 26 Jan 2023 15:56:29 +0000 RiccardoQuattro Stò  riscontrando un problema su EasyBuilderPro riguardo al cambio pagina da macro. Ho dichiarato in funzioni PLC con attributo cambio pagina la variabile LW2000, successivamente ho creato la macro che esegua una sola volta il cambio pagina all’attivazione del bit:

macro_command main()
bool AL
int PAGINA
int MEMORY
GetData(AL, "CODESYS V3 (Ethernet)", "Application.GVL.Allarme_Attivo", 1)
if (AL==true) and (MEMORY==0) then
    PAGINA=13
    MEMORY=1
    SetData(PAGINA, "Local HMI", LW, 2000, 1)
end if

if (AL==false) and (MEMORY==1)then
    MEMORY=0
end if
end macro_command

Quando il bit si attiva la variabile non scrive il valore da me scelto sulla variabile LW2000.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69640 Rispondi a: Errore in macro non modifica valore di variabile https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69640 Fri, 27 Jan 2023 09:05:55 +0000 Sergio Bertana Sicuramente la variabile PAGINA va dichiarata come short e non int.

Poi eventualmente si può inserire oggetti visualizzazione numerica appoggiando le variabili per la visualizzazione in modo da verificare a video il risultato.

Puoi anche inserire nella macro la funzione TRACE che ti permette di visualizzare tramite il debugger i passaggi intermedi di funzionamento.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69653 Rispondi a: Errore in macro non modifica valore di variabile https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69653 Fri, 27 Jan 2023 13:45:37 +0000 RiccardoQuattro Avevo già provato a mettere la variabile PAGINA come short e tramite visualizzatore numerico vedere il valore della variabile LW2000 e non variava, mentre se da visualizzatore cambiavo valore la pagina cambiava.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69674 Rispondi a: Errore in macro non modifica valore di variabile https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69674 Mon, 30 Jan 2023 08:25:44 +0000 Sergio Bertana Ho provato la tua macro, e anzi l’ho riscritta in base a quanto credo ti serva ottenere, ecco la mia versione

macro_command main()
bool Pulse //One shot memory
bool Alarm=0 //Alarm flag
int APage=0 //Alarm page

//GetData(AL, "CODESYS V3 (Ethernet)", "Application.GVL.Allarme_Attivo", 1)
GetData(Alarm, "Local HMI", LB, 0, 1)

if (Alarm <> Pulse) then
    Pulse=Alarm //One shot memory
    
    if not(Alarm) then
        APage=10 //Alarm page
    end if
    
    if (Alarm) then
        APage=20 //Alarm page
    end if
   
    SetData(APage, "Local HMI", LW, 2000, 1)
end if
end macro_command

Naturalmente per poterla testare ho gestito il set della condizione di allarme tramite una variabile pannello LB 0 anzichè dal PLC. Quando è presente un allarme LB0 set viene forzata la visualizzazione della pagina 20. Quando l’allarme si resetta si ritorna alla pagina 10.

Da notare che la variabile Pulse deve mantenere il suo stato su esecuzioni successive della macro, quindi non è possibile inizializzarla e questo genera una warning in compilazione. Per evitare la warning occorrebbe eseguire un GetData ed un SetData di appoggio su variabile LB.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69678 Rispondi a: Errore in macro non modifica valore di variabile https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69678 Mon, 30 Jan 2023 09:31:58 +0000 RiccardoQuattro ora provo appoggiandomi a delle variabili interne, il fatto mi sembrava strano dato che su altri pannelli la macro viene eseguita secondo i miei requisiti (su pannello cmtx series),mentre sul pannello attualmente in uso(mt8071IP) no.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69679 Rispondi a: Errore in macro non modifica valore di variabile https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-in-macro-non-modifica-valore-di-variabile/#post-69679 Mon, 30 Jan 2023 10:15:24 +0000 RiccardoQuattro Risolto appoggiando la variabile PLC ad una variabile interna al pannello.

]]>