Errore 10007502 su FB ModbusMaster_V1 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-10007502-su-fb-modbusmaster_v1/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:33:29 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-10007502-su-fb-modbusmaster_v1/#post-66548 Errore 10007502 su FB ModbusMaster_V1 https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-10007502-su-fb-modbusmaster_v1/#post-66548 Mon, 25 Jul 2022 21:10:28 +0000 Alessandro Campodonico Ho dei macchinari con vari inverter (4) collegati tramite Modbus ad uno SlimLIne Cortex M7.

Quando il sistema è in funzione mi ritrovo molti errori sul FB ModbusMaster, che spiando con Toolly mi riportano al seguente codice 10007502, ma non sono riuscito a trovare una descrizione dell’errore.

Ci tengo a precisare che la comunicazione non cade, e comunque il sistema continua a fuzionare.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-10007502-su-fb-modbusmaster_v1/#post-66552 Rispondi a: Errore 10007502 su FB ModbusMaster_V1 https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-10007502-su-fb-modbusmaster_v1/#post-66552 Tue, 26 Jul 2022 07:10:37 +0000 Sergio Bertana Per la descrizione degli errori occorre andare alla pagina Elenco errori. Inserendo l’errore ne viene riportata la descrizione. Nel tuo caso è:

CRC errato in frame RTU risposta a comando

Sembra che ad un comando Modbus inviato dallo SlimLine l’inverter abbia risposto con un frame contenente un CRC errato.

Dubito che il CRC inviato sia errato, propenderei piuttosto per disturbi che alterano i dati scambiati su RS485 tra SlimLine e Inverter.

Hai utilizzato un cavo schermato e twistato per il cablaggio della linea RS485?

Gli inverter hanno il filtro di rete?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-10007502-su-fb-modbusmaster_v1/#post-66688 Rispondi a: Errore 10007502 su FB ModbusMaster_V1 https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-10007502-su-fb-modbusmaster_v1/#post-66688 Mon, 01 Aug 2022 16:28:52 +0000 Alessandro Campodonico Grazie mille per la risposta,

In realtà mi stai confermando quello che gia sospettavo ( un problema di disturbi ), in quanto ho una valvola proporzionale che a volte nonostante il comando analogico sia fisso fa qualche scatto, quindi penso proprio ci sia qualche disturbo che circola nel quadro, i cavi del bus non sono schermati, ma sono molto corti sarà 1 metro in tutto, pero penso ci sia qualche cavo che va fuori dal quadro con qualche problema.

Appena torno a bordo ricontrollerò!

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-10007502-su-fb-modbusmaster_v1/#post-68063 Rispondi a: Errore 10007502 su FB ModbusMaster_V1 https://support.elsist.biz/forums/topic/errore-10007502-su-fb-modbusmaster_v1/#post-68063 Thu, 06 Oct 2022 20:57:02 +0000 AndreaT. Buonasera negli esempi e’ utilizzata la funzione modbusmaster_v2 ma nella libreria aggiornata nei download non riesco a trovarla c’è soltanto la versione v1

]]>