Eliminazione accidentale HMI da EasyAccess 2.0 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/eliminazione-accidentale-hmi-da-easyaccess-2-0/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:36:00 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/eliminazione-accidentale-hmi-da-easyaccess-2-0/#post-59509 Eliminazione accidentale HMI da EasyAccess 2.0 https://support.elsist.biz/forums/topic/eliminazione-accidentale-hmi-da-easyaccess-2-0/#post-59509 Tue, 06 Apr 2021 08:25:26 +0000 Mastergumi Per errore è stato eliminato un HMI nella pagina di configurazione su EasyAccess. Nel momento in cui provo a reinserirlo (utilizzando lo stesso codice della Activation Card), il sistema mi dice che il codice di attivazione è già utilizzato.

Come posso fare per recuperare il mio HMI o scollegare l’activation card con l’hardware ID?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/eliminazione-accidentale-hmi-da-easyaccess-2-0/#post-59519 Rispondi a: Eliminazione accidentale HMI da EasyAccess 2.0 https://support.elsist.biz/forums/topic/eliminazione-accidentale-hmi-da-easyaccess-2-0/#post-59519 Tue, 06 Apr 2021 08:29:08 +0000 Sergio Bertana Il pannello è già attivo, quindi la card è in uso e non riutilizzabile.

Per risolvere il poroblema devi visualizzare sul pannello la pagina 76, consiglio di prevedere sempre la possibilità di visualizzare questa pagina. La pagina visualizza tutte le informazioni di accesso del pannello al servizio EasyAccess compreso ID e password, che permettono di registrare nuovamente il pannello ad un dominio.

Questa è la procedura che si utilizza anche per spostare un pannello da un dominio ad un’altro (Vedi topic).

]]>