Driver di comunicazione con CODESYS – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:18:15 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60511 Driver di comunicazione con CODESYS https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60511 Tue, 06 Jul 2021 15:43:18 +0000 dotmec Il driver per Codesys V3 è utilizzabile solo con il PLC intergrato nei pannelli Weintek?

Ho  provato ad utilizzarlo con PLC Codesys e anche con un Raspberry PI e dà sempre l’errore “PLC no response”.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60514 Rispondi a: Driver di comunicazione con CODESYS https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60514 Tue, 06 Jul 2021 15:50:26 +0000 Sergio Bertana Per la connessione con sistemi programmati in CODESYS Weintek ha predisposto driver appositi con gestione sia dell’indirizzamento assoluto che simbolico.

Il driver funziona con tutti i sistemi programmati in CODESYS.

Quindi se ti viene visualizzato il messaggio PLC no response significa che hai commesso qualche errore di configurazione. Ti consiglio di realizzare un progetto con un solo pulsante toggle utilizzando l’indirizzamento assoluto e vedere se riesci a farlo funzionare.

Per la configurazione del protocollo puoi verificare il manuale Guida connessioni PLC.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60515 Rispondi a: Driver di comunicazione con CODESYS https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60515 Wed, 07 Jul 2021 08:57:53 +0000 dotmec In effetti il progetto che sto utilizzando ha solo un pulsante e una visualizzazione numerica.

La configurazione la ho fatta come da guida e i TAGs vengono importati corettamente e ho provato tutte le varie combinazioni TCP/UDP e porte ma sensa successo.

Il driver del Codesys V3 non mi permette un indirizzamento assoluto o mi sfugge qualcosa?

 

 

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60517 Rispondi a: Driver di comunicazione con CODESYS https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60517 Wed, 07 Jul 2021 09:56:09 +0000 Sergio Bertana Ho fato la prova con un semplice progettino con una inputazione/visualizzazione numerica di variabile UDINT, mi sono collegato ad un nostro sistema SlimLine e non ho avuto alcun problema. Il tutto provato con EasyBuilderPro in simulazione su PC.

Ecco lo screenshot delle impostazioni che ho effettuato, controlla se sono le stesse del tuo progetto.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60518 Rispondi a: Driver di comunicazione con CODESYS https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60518 Wed, 07 Jul 2021 12:10:02 +0000 dotmec Le impostazioni sono le stesse. Per il momento ho aggirato il problema usando il driver modbus.

Appena ho il tempo faccio un pò di test per capire dove può essere il problema.

Grazie mille per le indicazioni.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60520 Rispondi a: Driver di comunicazione con CODESYS https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60520 Thu, 08 Jul 2021 12:50:36 +0000 dotmec Quale versione di Codesys hai usato per il test?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60523 Rispondi a: Driver di comunicazione con CODESYS https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-60523 Thu, 08 Jul 2021 12:52:06 +0000 Sergio Bertana Ho utilizzato CODESYS V3.5 SP17 + (64 bit) su di un nostro modulo CPU MPS055 basato su Raspberry.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-61025 Rispondi a: Driver di comunicazione con CODESYS https://support.elsist.biz/forums/topic/driver-di-comunicazione-con-codesys/#post-61025 Thu, 02 Sep 2021 09:36:00 +0000 dotmec Finalmente sono riuscito a fare un pò test.

L’ultima versione di Codesys installa il runtime con abilitato di default lo user management.

Il driver Weintek non supporta lo user management, quindi l’unico modo è disabilitare lo user management nel PLC runtime perchè il driver riprendesse a funzionare correttamente.

Questo potrebbe essere problema se si vuole proteggere il PLC da accessi indesiderati.

 

]]>