Disallineamento attivazione EasyAccess – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/disallineamento-attivazione-easyaccess/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:35:27 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/disallineamento-attivazione-easyaccess/#post-73215 Disallineamento attivazione EasyAccess https://support.elsist.biz/forums/topic/disallineamento-attivazione-easyaccess/#post-73215 Sat, 22 Jul 2023 04:15:28 +0000 TecGio Riporto il mio problema, non riesco a attivare il pannello cMT3162X.

Con EasyAccess da accesso diretto a IP risulta disattivato e con PCActivator risulta attivato (Screenshot).

Come posso sincronizzare le due cose, ecco alcune informazioni:

  • Ping = ok
  • PCActivator = aggiunto a un dominio con successo
  • Weincloud = HMI presente
  • EasyAccess (applicazione) = pannello presente, offline e senza rotellina di configurazione
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/disallineamento-attivazione-easyaccess/#post-73243 Rispondi a: Disallineamento attivazione EasyAccess https://support.elsist.biz/forums/topic/disallineamento-attivazione-easyaccess/#post-73243 Mon, 24 Jul 2023 14:48:08 +0000 Sergio Bertana Verifica la configurazione delle 2 porte Ethernet:

  • LAN1 utilizzata per accesso al pannello via Internet, da collegare ad una rete con accesso ad Internet, esempio un router LTE.
  • LAN2 utilizzata per la connessione del pannello ai PLC.

Le due reti devono essere in classi di rete diverse e  non collegate allo stesso switch.

Verifica che la rete a cui è connessa LAN1 abbia accesso ad Internet e che il gateway ed il DNS del pannello siano impostati corettamente, eventualmente imposta DNS Google “8.8.8.8”.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/disallineamento-attivazione-easyaccess/#post-73297 Rispondi a: Disallineamento attivazione EasyAccess https://support.elsist.biz/forums/topic/disallineamento-attivazione-easyaccess/#post-73297 Tue, 25 Jul 2023 07:47:32 +0000 TecGio Grazie molte per la risposta.

In tutti gli altri pannelli cMT2108X2 installati (+ di 10) è stata usata la stessa classe, portando tutte le ETH (PLC, PAN, Rete aziendale, PC di programma) sullo stesso switch.

Dal sito “https://www.weincloud.net/account/device” vedo il pannello nel mio dominio. Lo status è  Activated  (Partner), e non Activation Card, anche se con PCActivator ho usato una Card. Su EasyAccess il pannello è visibile, ma offline.

Potrei connettermi in remoto (TeamWiever, Anydesk,…) con l’installazione e fare il cambio di indirizzi da te suggerito e rifare l’attivazione con la Card.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/disallineamento-attivazione-easyaccess/#post-73314 Rispondi a: Disallineamento attivazione EasyAccess https://support.elsist.biz/forums/topic/disallineamento-attivazione-easyaccess/#post-73314 Wed, 26 Jul 2023 07:48:28 +0000 Sergio Bertana Se il pannello lo vedi nella lista dispositivi sia nella pagina web che su EasyAccess, vuol dire che l’hai registrato (in questo caso serve solo HW key e card quindi la connessione internet non è determinante)

Mentre per farlo accedere ad internet come detto le 2 LAN se usate come LAN indipendenti devono essere impostate su classi diverse, quindi devi impostare la LAN 2 fuori dalla classe Internet del cliente.

]]>