Differenze tra accesso simbolico e S7commplus con CPU 1200 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/differenze-tra-accesso-simbolico-e-s7commplus-con-cpu-1200/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:13:48 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/differenze-tra-accesso-simbolico-e-s7commplus-con-cpu-1200/#post-72378 Differenze tra accesso simbolico e S7commplus con CPU 1200 https://support.elsist.biz/forums/topic/differenze-tra-accesso-simbolico-e-s7commplus-con-cpu-1200/#post-72378 Wed, 07 Jun 2023 14:31:48 +0000 Michele_ Ho un PLC Siemens 1200 con un pannello CMT2158X, si potrebbe sapere la differenza sostanziale tra: “Siemens S7-1200 (Symbolic Addressing) (Ethernet)” e “Siemens S7-1200/S7-1500 (S7CommPlus, Symbolic Addressing) (Ethernet)”?

dato che con l’ultimo basta solo importare il file .ap mentre con il primo c’è da estrarre le DB e Tags ogni volta che viene variato qualcosa…

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/differenze-tra-accesso-simbolico-e-s7commplus-con-cpu-1200/#post-72475 Rispondi a: Differenze tra accesso simbolico e S7commplus con CPU 1200 https://support.elsist.biz/forums/topic/differenze-tra-accesso-simbolico-e-s7commplus-con-cpu-1200/#post-72475 Tue, 13 Jun 2023 05:19:53 +0000 Sergio Bertana l driver CommPlus è più evoluto e pesante rispetto al classico Simbolico , utilizzabile dalla serie cmt e Xe, non IP/IE , permette di gestire maggiori tipi dati e maggiore velocità di refresh.

]]>