Dati automatici su ricette – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/dati-automatici-ricette-weintek/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:16:18 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/dati-automatici-ricette-weintek/#post-82746 Dati automatici su ricette https://support.elsist.biz/forums/topic/dati-automatici-ricette-weintek/#post-82746 Thu, 12 Jun 2025 17:01:36 +0000 a08 Sono passato ad utilizzare il database ricette di Weintek e mi sono imbattuto in un problema, se per esempio trasferisco un dato dal Database al PLC Siemens e vedo che questo dato è fuori dal range via Software sostituisco il valore, come posso però poi aggiornare questo valore anche sul database?

Esempio:

  • Parametro ricetta 1: 340 mm
  • Trasferisco al PLC
  • Parametro massimo: 300 mm quindi il PLC lo sostituisce in automatico però nel database è rimasto il 340 mm, come posso aggiornare questo valore?
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/dati-automatici-ricette-weintek/#post-82778 Rispondi a: Dati automatici su ricette https://support.elsist.biz/forums/topic/dati-automatici-ricette-weintek/#post-82778 Fri, 13 Jun 2025 08:42:12 +0000 Sergio Bertana La soluzione migliore è definire già nel progetto HMI gli stessi limiti limiti del PLC,  impostandoli  fissi o dinamici nelle varie introduzioni numeriche. Se utilizzi i limiti dinamici è il PLC stesso a definirli.

Se invece vuoi lasciare liberi ilimiti nella ricetta (Non è la soluzione che sceglierei) nel controllo effettuato dal PLC in caso di valore non coretto puoi attivare una variabile BOOL che forza il trasferimento della ricetta dal PLC al pannello.

]]>