Da Modbus RTU a TCP con selezione indirizzo IP da nodo Modbus – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/da-modbus-rtu-a-tcp-con-selezione-indirizzo-ip-da-nodo-modbus/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:53 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/da-modbus-rtu-a-tcp-con-selezione-indirizzo-ip-da-nodo-modbus/#post-59852 Da Modbus RTU a TCP con selezione indirizzo IP da nodo Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/da-modbus-rtu-a-tcp-con-selezione-indirizzo-ip-da-nodo-modbus/#post-59852 Thu, 29 Apr 2021 08:48:00 +0000 Anonimo Da un dispositivo Modbus RTU dovrei connettermi a diversi dispositivi Modbus TCP.

Ho visto il Vs gateway ATC-3002, mi chiedevo se era possibile configurare l’indirizzo IP a cui connettermi in funzione del nodo definito nella stringa Modbus RTU.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/da-modbus-rtu-a-tcp-con-selezione-indirizzo-ip-da-nodo-modbus/#post-59854 Rispondi a: Da Modbus RTU a TCP con selezione indirizzo IP da nodo Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/da-modbus-rtu-a-tcp-con-selezione-indirizzo-ip-da-nodo-modbus/#post-59854 Thu, 29 Apr 2021 08:57:55 +0000 Sergio Bertana Una feature molto interessante del gateway Modbus ATC-3002 è proprio quella di poter operare in modalità TCP Client potendo configurare una tabella di indirizzi IP dei dispositivi server a cui connettersi in funzione del nodo Modbus presente nel frame di interrogazione RTU.

Ecco lo screenshot della pagina di configurazione in cui ho definito la connessione a due server Modbus TCP in funzione del nodo Modbus della richiesta RTU. Nell’esempio abbiamo:

  • Indirizzi Modbus da 01 a 05 verranno inoltrati al server con IP 192.168.0.181
  • Indirizzi Modbus da 10 a 20 verranno inoltrati al server con IP 192.168.0.200
]]>