Conversione programma da serie iE a serie cMT – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-programma-da-serie-ie-a-serie-cmt/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:12:02 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-programma-da-serie-ie-a-serie-cmt/#post-74855 Conversione programma da serie iE a serie cMT https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-programma-da-serie-ie-a-serie-cmt/#post-74855 Tue, 28 Nov 2023 08:36:37 +0000 Arturo 77 Buon giorno a tutti volevo ringraziare il forum che aiuta tanto.

Ho un problema con un pannello della serie cmt 2078x questo progetto era stato creato con la serie Mt8070iE collegato a un PLC Omron serie cj e poi convertito in cMT.

La conversione del progetto sono riuscito a farla cambiando il tipo di pannello dialoga anche con il PLC ma non mi abilita il cambio pagina.

La versione che uso di EasyBuilderPro è la 6.08 la versione di prima era la versione 5.05 istallato su Window 7 ora la versione nuova è installata su Windows 10.

Avete suggerimenti?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-programma-da-serie-ie-a-serie-cmt/#post-74857 Rispondi a: Conversione programma da serie iE a serie cMT https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-programma-da-serie-ie-a-serie-cmt/#post-74857 Tue, 28 Nov 2023 09:59:03 +0000 Sergio Bertana La conversione del progetto è eseguita automaticamente da EasyBuilderPro, ma occorre prestare attenzione agli oggetti sovrapposti.

Sui cMT la sovrapposizione di più pulsanti non è gestita, occorre convertirla in Combo Button.

Quindi eseguita la conversione del progetto, dal menù Tool->Find Overlapping Objects è possibile individuare tutti gli oggetti sovrapposti del progetto e con il pulsante Convert to Combo Button eseguirne la conversione.

Dai una occhiata alla pagina FAQ dei terminali dove l’argomento è trattato.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-programma-da-serie-ie-a-serie-cmt/#post-74858 Rispondi a: Conversione programma da serie iE a serie cMT https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-programma-da-serie-ie-a-serie-cmt/#post-74858 Tue, 28 Nov 2023 12:03:10 +0000 Arturo 77 Gli oggetti sovrapposti tipo i pulsanti li ho rimossi ed ora funzionano.

Ma ho un problema, quando dal PLC invio un comando per un cambio pagina (tipo un allarme) cambia la pagina, ma quando rimuovo l’allarme non mi ritorna alla pagina di base impostata.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-programma-da-serie-ie-a-serie-cmt/#post-74878 Rispondi a: Conversione programma da serie iE a serie cMT https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-programma-da-serie-ie-a-serie-cmt/#post-74878 Thu, 30 Nov 2023 07:26:21 +0000 Sergio Bertana Normalmente per gestire il cambio pagina da PLC si utlizza il controllo PLC di cambio pagina.

Si collega una variabile PLC in cui va scritto il numero di pagina che si vuole visualizzare, in questo modo è possibile gestire il cambio pagina da una pagina all’altra ritornando sulla pagina iniziale.

Non so come tu hai gestito il cambio pagina…

]]>