Conversione Modbus TCP in modbus RTU – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-modbus-tcp-in-modbus-rtu/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:02:29 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-modbus-tcp-in-modbus-rtu/#post-45561 Conversione Modbus TCP in modbus RTU https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-modbus-tcp-in-modbus-rtu/#post-45561 Mon, 08 Oct 2018 12:03:33 +0000 Anonimo Devo interfacciare un generatore di vapore che comunica in modbus TCP (su porta ethernet) con un PLC con porta seriale RS485.

Vorrei sapere se l’articolo ATC-1200 è in grado di fare questo. Eventualmente, circa il mio problema, avete altri prodotti da consigliarmi?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-modbus-tcp-in-modbus-rtu/#post-45563 Rispondi a: Conversione Modbus TCP in modbus RTU https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-modbus-tcp-in-modbus-rtu/#post-45563 Mon, 08 Oct 2018 12:16:34 +0000 Sergio Bertana Il convertitore ATC-1200 come tutti i convertitori Ethernet/Seriale veicolano i dati tra la connessione Ethernet e la seriale. Se come immagino il tuo generatore  di vapore è un server Modbus TCP a livello di connessione puoi usare un ATC-1200 settato come client per connettersi al generatore. Ma poi per comunicare dovrai sulla porta seriale utilizzare dei pacchetti Modbus TCP e non Modbus RTU e non sò se il tuo PLC ha questa possibilità.

Pe eseguire la conversione tra i due protocolli ti serve un Gateway come l’ATC-3002 o come il TRP-C37M, questi prodotti eseguono la conversione di protocollo.

Visto che usi PLC se vuoi a costi paragonabili puoi utilizzare un nostro modulo CPU SlimLine che permette di connettersi direttamente via Modbus TCP, oppure di veicolare il modbus TCP anche sulla seriale o con il FB ModbusTCPGateway (Vedi topic) può comportarsi come un gateway Modbus.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-modbus-tcp-in-modbus-rtu/#post-61371 Rispondi a: Conversione Modbus TCP in modbus RTU https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-modbus-tcp-in-modbus-rtu/#post-61371 Fri, 01 Oct 2021 07:14:46 +0000 Maurizio Testa Buonasera, in merito al convertitore ATC 1200, chiedo se è possibile utilizzarlo per prelevare il segnale Modbus RTU da un meter per poi trasmetterlo via TCP ad un server.

Ho già visto in precedenza la stessa applicazione eseguita con ATC 1000.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-modbus-tcp-in-modbus-rtu/#post-61381 Rispondi a: Conversione Modbus TCP in modbus RTU https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-modbus-tcp-in-modbus-rtu/#post-61381 Fri, 01 Oct 2021 07:23:32 +0000 Sergio Bertana I convertitori ethernet/seriali possono essere configurati sia come server che come client.

Nel tuo caso lo puoi configurare come client e definendo indirizzo IP e porta del server il convertitore si collegherà al server indicato. Ma dovendo gestire protocollo Modbus dovrà comunque essere il server ad interrogare il tuo meter con il protocollo modbus RTU.

E qui attenzione perchè uscendo da una connessione TCP molti SCADA e/o altri programmi usciranno con il protocollo ModbusTCP che non è uguale al Modbus RTU, quindi in questo caso dovrai utilizzare un convertitore di protocollo come l’ATC-3002.

Se invece vuoi che il tuo server riceva pacchetti dati in modo automatico puoi utilizzare un nostro sistema programmabile SlimLine e da programma puoi fare tutto quello che desideri. Tra l’altro con il FB DataStreamExch si comporta come un ATC-1200, mentre con il FB ModbusTCPGateway si comporta come un ATC-3002.

]]>