Conversione da modbus RTU ad over IP – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-da-modbus-rtu-ad-over-ip/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:18:07 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-da-modbus-rtu-ad-over-ip/#post-49450 Conversione da modbus RTU ad over IP https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-da-modbus-rtu-ad-over-ip/#post-49450 Thu, 29 Aug 2019 06:08:19 +0000 Maurizio Qualche mese fa ho utilizzato un vostro convertitore seriale/ethernet, e ho incontrato la ‘classica’ difficoltà del fatto che il modbus lato ethernet era un RTU over IP, e non tutti i dispositivi che utilizzavo potevano gestire questa modalità.

Esiste un convertitore da RTU a TCP modbus?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-da-modbus-rtu-ad-over-ip/#post-49478 Rispondi a: Conversione da modbus RTU ad over IP https://support.elsist.biz/forums/topic/conversione-da-modbus-rtu-ad-over-ip/#post-49478 Thu, 29 Aug 2019 06:16:51 +0000 Sergio Bertana Credo ti riferisca ad un convertitore Ethernet/Seriale (Come l’ATC-1200). Questo argomento è già stato trattato in questo topic.

Con questi convertitori se ti connetti ad esempio con uno SCADA lato ethernet lo SCADA utilizzerà il protocollo Modbus over IP che verrà riportato pari pari sulla seriale. In realtà alcuni SCADA hanno la possibilità di effettuare una connessione ethernet ed utilizzare il protocollo Modbus RTU. Quello che tu chiedi è un gateway modbus come l’ATC-3002.

]]>