Controllo ventilconvettori con acquisizione sonda temperatura – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-ventilconvettori-con-acquisizione-sonda-temperatura/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:02:38 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-ventilconvettori-con-acquisizione-sonda-temperatura/#post-80977 Controllo ventilconvettori con acquisizione sonda temperatura https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-ventilconvettori-con-acquisizione-sonda-temperatura/#post-80977 Thu, 27 Mar 2025 11:13:24 +0000 Anonimo Dovrei gestire dei ventilconvettori la cui velocità di rotazione è gestita da un ingresso analogico 0-10V, inoltre dovrei acquisire la temperatura acqua sui tubi sullo stesso.

Pensavo di utilizzare dei moduli I/O remoti RS485 Modbus della Yotta il Modulo I/O remoti RS-485 Serie A-1012 dovrebbe fare al caso mio ma mi occorre un convertitore 4-20mA a 0-10V e poi le sonde di temperatura compatibili.

Potrei avere indicazioni in merito?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-ventilconvettori-con-acquisizione-sonda-temperatura/#post-80982 Rispondi a: Controllo ventilconvettori con acquisizione sonda temperatura https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-ventilconvettori-con-acquisizione-sonda-temperatura/#post-80982 Thu, 27 Mar 2025 13:02:11 +0000 Sergio Bertana Il modulo Yotta A-1012 gestisce 2 uscita analogiche 0/4-20mA purtroppo a specifiche non è indicata la tensione massima erogabile e/o il massimo valore ohmico della resistenza di carico. Ma immaginando di alimentare il dispositivo con 24Vdc (12Vdc potrebbe essere un valore troppo vicinop ai 10Vdc che si desiderano in uscita) posso pensare che configurando le uscite a 0-20mA e caricandole con 500Ohm è possibile avere in uscita un valore da 0 a 10V. Questo dipende anche dalla impedenza di ingresso del ventilconvettore che essendo un ingresso analogico suppongo essere abbastanza elevata.

In caso contrario ti serve come hai detto correttamente tu nella domanda un convertitore da 0-20mA a 0-10V, ma purtroppo non abbiamo a catalogo nessun dispositivo di questo tipo.

Per quanto riguarda le sonde di temperatura puoi dare una occhiata a queste sonde di temperatura a contatto su tubo con cavo, dove puoi trovare sia il modello con Pt100 che con Pt1000.

]]>