Controllo soglia analogica – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-soglia-analogica/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:08:21 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-soglia-analogica/#post-56581 Controllo soglia analogica https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-soglia-analogica/#post-56581 Fri, 10 Jul 2020 06:04:49 +0000 Anonimo Pensavo di utilizzare i vostri PLC per alcune nostre applicazioni, in particolare vorrei chiedere se fosse possibile utilizzarlo per leggere un ingresso analogico 0-10v e, al raggiungimento di una certa soglia impostabile dall’operatore, attivare una uscita nel più breve tempo possibile (ideale <3ms).

Oltre al PLC idoneo a questa applicazione, ci servirebbe anche un pannello low-cost 7 pollici dove l’operatore può impostare i dati.

Cosa ci potete consigliare?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-soglia-analogica/#post-56583 Rispondi a: Controllo soglia analogica https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-soglia-analogica/#post-56583 Fri, 10 Jul 2020 06:14:46 +0000 Sergio Bertana Il modulo PLC Compatto con Ethernet MPS056 dispone di 6 ingressi digitali, 2 ingressi analogici 0-10 Volts a 12 bits e 4 uscite digitali. Come vedi dalle caratteristiche se usi un solo canale analogico puoi acquisire valori ogni 1.1 mS (2.2 mS se utilizzi entrambi i canali).

Realizzando il programma nella task Fast puoi gestire il controllo di soglia in un tempo sicuramente molto inferiore al tempo minimo che tu richiedi.

Ti ricordo che il modulo CPU ha il web server integrato e quindi volendo puoi realizzare pagine web per l’impostazione dei parametri. Ma se vuoi abbinare un HMI touch screen il modello più economico lo trovi nella serie iP, se vuoi poter accedere da remoto via Internet e fare teleassistenza devi usare le serie iE a cui abbini la licenza EasyAccess.

]]>