Controllo cella frigorifera – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-cella-frigorifera/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:19:44 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-cella-frigorifera/#post-74962 Controllo cella frigorifera https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-cella-frigorifera/#post-74962 Tue, 05 Dec 2023 10:53:39 +0000 Anonimo Devo realizzare un controllo per una cella frigorifera, siccome il mio Cliente utilizza già dei sistemi Poseidon pensavo di utilizzare lo stesso dispositivo per il controllo della cella. Il Cliente ha alcune richieste specifiche su cui volevo alcune delucidazioni:

  1. Normalmente il controllo della cella funzionerebbe in base alla temperatura di range impostata, segnalando allarme se la temperatura supera il range.
  2. Ma se la cella và in sbrinamento non deve dare allarme fino a che la cella finisce lo sbrinamento con un margine di durata.
  3. Occorre segnalare allarme se si spegne la cella (mancanza corrente o spegnimento centralino).
  4. Se si apre la porta della cella e resta aperta per il carico e scarico cella (non deve segnalare allarme  fino a che non si chiude la cella).
  5. Se la porta rimane aperta per xx tempo (da verificare) occorre inviare allarme
  6. Nel funzionamento normale posso farmi inviare la temperatura o solo in allarme invia la temperatura rilevata?
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-cella-frigorifera/#post-74967 Rispondi a: Controllo cella frigorifera https://support.elsist.biz/forums/topic/controllo-cella-frigorifera/#post-74967 Tue, 05 Dec 2023 11:05:24 +0000 Sergio Bertana La richiesta al punto (1) rispecchia esattamente il funzionamento del dispositivo Poseidon. Si imposta un range di temperatura al di sotto/sopra del quale viene inviata segnalazione di allarme, via eMail, Trap SNMP o SMS tramite il dispostivo SMS-GW3.

Il problema nasce nell’affrontare tutti gli altri punti richiesti dal cliente, il dispositivo Poseidon può essere solo configurato non ha una capacità autonoma di eseguire un programma. Le richieste del cliente sono molto specifiche quindi l’unico modo di affrontarle è utilizzando un dispositivo programmabile come lo SlimLine. Ecco come si potrebbero affrontare.

Il Poseidon (o un sensore di temperatura connesso al modulo SlimLine) acquisisce la temperatura della cella, sul modulo SlimLine dovrà essere realizzato un programma specifico che tramite il FB SNMPManager acquisisce la temperatura dal Poseidon e tramite i suoi ingressi digitali (o gli ingressi digitali del Poseidon)  acquisisce lo stato di sbrinamento, porta aperta, ecc… ed eseguire le logiche richieste.

Sullo SlimLine è possibile realizzare una pagina web per permettere l’impostazione dei valori di soglia temperatura e tempi apertura porta. Se il Cliente ha già un dispositivo SMS-GW3 è possibile utilizzare il FB HTTPClient per inviare SMS tramite il metodo HTTP GET (Vedi topic).

Se si desidera ricevere una eMail con il valore di temperatura è possibile utilizzare il FB EMailSend per eseguirne l’invio in base alle proprie necessità.

]]>