Connessioni Rilevatore allagamento/Sensore livello SHV1 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/connessioni-rilevatore-allagamento-sensore-livello-shv1/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:55:00 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/connessioni-rilevatore-allagamento-sensore-livello-shv1/#post-82362 Connessioni Rilevatore allagamento/Sensore livello SHV1 https://support.elsist.biz/forums/topic/connessioni-rilevatore-allagamento-sensore-livello-shv1/#post-82362 Mon, 19 May 2025 12:29:41 +0000 Anonimo Vi scrivo per avere un supporto per il collegamento del Rilevatore allagamento/Sensore livello SHV1.

Ho la necessità di collegarlo ad un relè in modalità NO e ho capito come fare con il tamper ma con l’alimentazione ho dei dubbi, potreste indicarmi l’esatta posizione ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessioni-rilevatore-allagamento-sensore-livello-shv1/#post-82365 Rispondi a: Connessioni Rilevatore allagamento/Sensore livello SHV1 https://support.elsist.biz/forums/topic/connessioni-rilevatore-allagamento-sensore-livello-shv1/#post-82365 Mon, 19 May 2025 12:32:45 +0000 Sergio Bertana La versione del Rilevatore allagamento/Sensore livello SHV1 che gestiamo ha le cconnessioni come indicato in figura.

Quindi l’alimentazione và connessa ai morsetti GND +Vcc, il sensore accetta sia ingresso in DC/AC da 15 a 24 volt.

Ai morsetti OUT RELAY è connesso il contatto NO del relè interno, lo stato dell’uscita può essere modificato spostando il jumper dalla posizione A alla posizione B.

  • Posizione A: Il relè si eccita a contatto con il liquido, a contatto con il liquido OUT RELAY si chiude.
  • Posizione B: Il relè si eccita immediatamente e si diseccita a contatto con il liquido, a contatto con il liquido OUT RELAY si apre.

Quindi visto che OUT RELAY è un contatto pulito valuta se è il caso di connetterlo ad un ulteriore relè in uscita.

]]>