Connessioni Modbus RTU/TCP con rete di dispositivi – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/connessioni-modbus-rtu-tcp-con-rete-di-dispositivi/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:04:57 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/connessioni-modbus-rtu-tcp-con-rete-di-dispositivi/#post-58810 Connessioni Modbus RTU/TCP con rete di dispositivi https://support.elsist.biz/forums/topic/connessioni-modbus-rtu-tcp-con-rete-di-dispositivi/#post-58810 Mon, 18 Jan 2021 07:18:54 +0000 Anonimo Dovrei realizzare una applicazione  in cui  un  dispositivo (es.  il vostro Ethernet LogicLab Cortex M7 ) dovrebbe  (Leggere/Scrivere )  50…60 registri ModBus RTU ed  i valori letti inviati tramite ModBus TCP  a  6…8 Host (PC).

Riesco con il vostro dispositivo  ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessioni-modbus-rtu-tcp-con-rete-di-dispositivi/#post-58812 Rispondi a: Connessioni Modbus RTU/TCP con rete di dispositivi https://support.elsist.biz/forums/topic/connessioni-modbus-rtu-tcp-con-rete-di-dispositivi/#post-58812 Mon, 18 Jan 2021 07:30:00 +0000 Sergio Bertana Si certo puoi usare il FB ModbusMaster con connessione seriale per gestire la comunicazione in RTU e visto che mi parli di Host PC credo che anche loro agiscano come slave Modbus quindi puoi usare il FB ModbusMaster anche per comunicare con loro in TCP/IP usando il FB SysTCPClient. C’è già un esempio nella pagina del FB ModbusMaster.

Se i registri sono continuativi puoi utilizzare più istanze della FB ModbusMaster in cascata, in pratica il Done della 1a FB si connette all’Enable della successiva e così via fino all’ultima il cui Done negato si connette all’Enable della 1a.

Se invece i registri sono distanti tra di loro e devi quindi gestire più richieste Modbus puoi utilizzare il FB ACModbus.

Siccome devi collegarti a più hosts se vuoi avere più velocità puoi istanziare 6…8 FB SysTCPClient e altrettante istanze ModbusMaster in modo da poter comnunicare in parallelo con tutti gli Hosts.

]]>