Connessione seriale a PLC da remoto – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-seriale-a-plc-da-remoto/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:13:50 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-seriale-a-plc-da-remoto/#post-66073 Connessione seriale a PLC da remoto https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-seriale-a-plc-da-remoto/#post-66073 Fri, 08 Jul 2022 10:26:47 +0000 Arturo 77 Buon giorno sono nuovo del forum, uso i pannelli della serie Weintek MT8050iE e MT8073iE volevo chiedere come collegarli alle rete per permettere una connessione da remoto del PLC questi pannelli sono collegati a PLC Omron in seriale.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-seriale-a-plc-da-remoto/#post-66105 Rispondi a: Connessione seriale a PLC da remoto https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-seriale-a-plc-da-remoto/#post-66105 Mon, 11 Jul 2022 08:45:46 +0000 Sergio Bertana La connessione da remoto al pannello e di conseguenza al/ai PLC collegati al pannello passa sempre da EasyAccess. Anche se la connessione al PLC in Ethernet è quella più semplice ed affidabile, è possibile comunque anche utilizzare la connessione seriale.

Da EasyAccess se il pannello è in linea sarà raggiungibile con l’indirizzo IP indicato,  attivata la connessione, tramite il programma Utility Manager dal menù Analysis & Testing, attivare la funzione Serial Pass-Through. Se non installato, verrà richiesta l’installazione del driver Virtual COM port.

Impostare l’indirizzo IP del terminale (Quello visualizzato su EasyAccess) e la porta COM a cui è connesso il PLC. Con il tasto Apply applicare e impostazioni, ora vi troverete nel PC una nuova porta COM (Nell’esempio la COM6), definendo questa porta nel tool di programmazione Omron sarete connessi al PLC (Screenshot).

]]>