Connessione sensore 4-20mA ad ingresso analogico modulo CPU – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-sensore-4-20ma-ad-ingresso-analogico-modulo-cpu/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:32:16 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-sensore-4-20ma-ad-ingresso-analogico-modulo-cpu/#post-80599 Connessione sensore 4-20mA ad ingresso analogico modulo CPU https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-sensore-4-20ma-ad-ingresso-analogico-modulo-cpu/#post-80599 Tue, 18 Mar 2025 07:10:23 +0000 Anonimo Ho un dubbio sul collegamento di un sensore 4-20mA sull’ingresso analogico di un modulo CPU SlimLine.

Ecco lo schema che ho adottato, è corretto?

Posso alimentare il sensore con 24Vdc?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-sensore-4-20ma-ad-ingresso-analogico-modulo-cpu/#post-80602 Rispondi a: Connessione sensore 4-20mA ad ingresso analogico modulo CPU https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-sensore-4-20ma-ad-ingresso-analogico-modulo-cpu/#post-80602 Tue, 18 Mar 2025 07:15:42 +0000 Sergio Bertana Dalle informazioni riportate sullo schema non si capisce se il tuo sensore è un sensore che si autoalimenta dall’uscita del segnale 4-20mA oppure se è un sensore alimentato e quindi in grado di generare autonomamente l’uscita 4-20mA. Sul modulo CPU si utilizza un ingresso 0-10V per acquisire la corrente, la resistenza di carico da 500Ohm serve a convertire i 4-20mA in 2-10V.

  • Se il sensore si autoalimenta dall’uscita 4-20mA lo schema è corretto, devi sicuramente alimentarlo con una tensione di 24Vdc, perchè a 20mA di uscita come abbiamo visto cadono 10V sulla resistenza di carico quindi ne rimangono ancora 14 per l’alimentazione del sensore.
  • Se il sensore và alimentato (E visti i segnali Tx, Rx, GND che mi fanno pensare ad una uscita seriale RS232) credo che si tratti di un sensore che richiede una sua alimentazione, in tal caso lo schema è errato. Il sensore è in grado di generare autonomamente i 4-20mA di uscita, quindi ti basta collgare l’uscita (18-) all’ingresso AGnd, e l’uscita (17+) all’ingresso Ai00, mantenendo tra i due morsetti la resistenza di carico di 500Ohm.

Se il sensore ha una uscita seriale perchè non utilizzarla per il collegamento, dalla connessione seriale sicuramente potrai ottenere più dati è maggiore precisione di una connessione analogica.

]]>