Connessione inverter ad un DCS – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-inverter-ad-un-dcs/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:38 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-inverter-ad-un-dcs/#post-58078 Connessione inverter ad un DCS https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-inverter-ad-un-dcs/#post-58078 Wed, 28 Oct 2020 13:55:30 +0000 Anonimo In azienda abbiamo un DCS (Data Collection System) che monitora e analizza l’efficienza e la produttività dei macchinari, ora dovremmo gestire diversi motori AC. Pensavo di utilizzare i Vs inverter INVT ed a tal proposito mi servirebbe avere:

a) 1 ingresso digitale configurabile come comando di marcia monostabile (1=marcia)

b) 1 ingresso digitale configurabile come reset allarmi (impulsivo).

c) 1 uscita digitale configurabile come in marcia (1=marcia)

d) 1 uscita digitale configurabile come allarme cumulativo (0= allarme in corso)

e) 1 ingresso analogico per velocità 4-20mA dal DCS

f) 1 uscita analogica come feedback velocità 4-20mA al DCS

E’ possibile soddisfare questi punti con gli inverter INVT.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-inverter-ad-un-dcs/#post-58081 Rispondi a: Connessione inverter ad un DCS https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-inverter-ad-un-dcs/#post-58081 Wed, 28 Oct 2020 14:03:23 +0000 Sergio Bertana L’inverter è configurabile attraverso parametri ed è sicuramente possibile ottenere quello che ti occorre.

a) Ingresso S1, configurabile da parametro P05.01. Impostando valore 1 (Valore di default ) attivando l’ingresso si comanda la rotazione del motore “1:Forward rotation operation”.

b) Ingresso S3, configurabile da parametro P05.03. Impostando valore 7 (Valore di default ) attivando l’ingresso si esegue il reset degli allarmi “7:Fault reset”.

c) Uscita RO1, configurabile da parametro P06.03. Impostando valore 1 (Valore di default ) l’uscita si attiva se motore in rotazione “1:In operation”.

d) Uscita RO2, configurabile da parametro P06.04. Impostando valore 5 (Valore di default ) l’uscita si attiva se inverter in errore “5:The inverter fault “.

e) Ingresso analogico AI2 spostando lo switch relativo per ingresso in corrente. Configurabile dai parametri P05.31~P05.36.

f) Uscita analogica AO1 spostando lo switch relativo per uscita in corrente. Configurabile dai parametri P06.14~P06.21.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-inverter-ad-un-dcs/#post-58083 Rispondi a: Connessione inverter ad un DCS https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-inverter-ad-un-dcs/#post-58083 Wed, 28 Oct 2020 14:25:54 +0000 Sergio Bertana Aggiungo al post precedente che la configurazione dell’inverter è possibile dal tastierino addossato o più semplicemente tramite l’apposito software di configurazione (Vedi articolo).

Essendo dotato di interfaccia RS485 con protocollo Modbus, è anche possibile collegarlo al sistema DCS utilizzando una connessione seriale evitando tutta una serie di cablaggi e con possibilità di gestire un maggior numero di variabili.

E’ anche possibile e connettere i segnali logici ed analogici del DCS ad un nostro sistema programmabile SlimLine che si interfaccierà all’inverter in Modbus (Vedi FB apposita).

]]>