Connessione in MPI di un PLC S7 300 con pannello MT8102iE – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-in-mpi-di-un-plc-s7-300-con-pannello-mt8102ie/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:32:56 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-in-mpi-di-un-plc-s7-300-con-pannello-mt8102ie/#post-57741 Connessione in MPI di un PLC S7 300 con pannello MT8102iE https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-in-mpi-di-un-plc-s7-300-con-pannello-mt8102ie/#post-57741 Thu, 01 Oct 2020 09:30:17 +0000 Fabio Sulle caratteristiche del pannello MT8102iE c’è scritto: COM3 RS-485 support MPI 187.5K

Vorrei capire se ho bisogno di un adattatore, oppure dalla porta del pannello posso collegare direttamente  il PLC in oggetto alla sua porta MPI.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-in-mpi-di-un-plc-s7-300-con-pannello-mt8102ie/#post-57744 Rispondi a: Connessione in MPI di un PLC S7 300 con pannello MT8102iE https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-in-mpi-di-un-plc-s7-300-con-pannello-mt8102ie/#post-57744 Thu, 01 Oct 2020 09:31:04 +0000 Sergio Bertana Si è possibile collegare direttamente il pannello alla porta del PLC senza necessità di adattatori.

]]>