Connessione dispositivo TCP/IP generico – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-dispositivo-tcp-ip-generico/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:36:22 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-dispositivo-tcp-ip-generico/#post-76395 Connessione dispositivo TCP/IP generico https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-dispositivo-tcp-ip-generico/#post-76395 Fri, 08 Mar 2024 10:04:47 +0000 fbossio Avremmo necessità di collegare un puntatore laser al pannello operatore, il puntatore in questione lavora su protocollo TCP/IP ASCII, mi stavo chiedendo come quale tipo di dispositivo sarebbe opportuno configurarlo nel progetto EasyBuilderPro.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-dispositivo-tcp-ip-generico/#post-76406 Rispondi a: Connessione dispositivo TCP/IP generico https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-dispositivo-tcp-ip-generico/#post-76406 Tue, 12 Mar 2024 07:21:35 +0000 Sergio Bertana Se il dispositivo come credo non ha un protocollo noto e quindi supportato dal pannello, l’unica soluzione è gestirlo con il Free Protocol.

Da macro le istruzioni INPORT ed OUTPORT è possibile ricevere ed inviare caratteri sul protocollo configurato come come client TCP. Se cerchi nel forum INPORT troverai alcuni topics che trattano l’argomento.

Se sull’impianto hai un nostro sistema programmabile SlimLine puoi far gestire a lui il puntatore, nella knowledge base trovi molti esempi di gestione di protocolli di comunicazione. In questo articolo l’esempio ST_SerialDataReceive , in questo articolo l’esempio ST_WindSonicDriver sono esempi di driver di comunicazione. Entrambi utilizzano una porta seriale ma sostituendo il FB SysSerialPort con il FB SysTCPClient o con il FB SysTCPServer è possibile comunicare in TCP/IP.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-dispositivo-tcp-ip-generico/#post-76620 Rispondi a: Connessione dispositivo TCP/IP generico https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-dispositivo-tcp-ip-generico/#post-76620 Fri, 05 Apr 2024 08:48:48 +0000 fbossio Sto provando a comunicare con il puntatore tramite Free protocol ma non riesco ad avere risposta dal dispositivo, ne su pannello ne dall’accensione del laser.

Questo è il codice con cui sto lavorando

macro_command main()
short wResponse[2], receive_len
char byCommand[9]
bool stato

GetData(stato, “Local HMI”, LB, 1, 1) 

if stato then
    StringCopy(“LASER ON”, byCommand[0])
    SetData(byCommand[0], “Local HMI”, LW, 1000, 9)
    OUTPORT(byCommand[0], “Free Protocol”, 9)//  send 4 bytes
end if

if not stato then
    StringCopy(“LASER OFF”, byCommand[0])
    SetData(byCommand[0], “Local HMI”, LW, 1000, 9)
    OUTPORT(byCommand[0], “Free Protocol”, 9)//  send 4 bytes
end if

DELAY(1000)
INPORT(wResponse[0], “Free Protocol”, 2, receive_len)//  read 144 words

if receive_len >= 1 then
    SetData(wResponse[0], “Local HMI”, LW, 145, 2)//  set responses to LW0
end if
end macro_command
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-dispositivo-tcp-ip-generico/#post-76672 Rispondi a: Connessione dispositivo TCP/IP generico https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-dispositivo-tcp-ip-generico/#post-76672 Mon, 08 Apr 2024 07:20:34 +0000 Sergio Bertana Ho modificato la tua macro in questo modo.

macro_command main()
short Lenght=0
char Command[16]={0}, Response[16]={0}
bool State=false

FILL(Command[0], 0x20, 16)
SetData(Command[0], "Local HMI", LW, 100, 16) //Copy command to LW 1000

FILL(Response[0], 0x20, 16)
SetData(Response[0], "Local HMI", LW, 200, 16) //Copy response to LW 1000

GetData(State, "Local HMI", LB, 0, 1) 
if State then
    StringCopy("LASER ON", Command[0])
else
    StringCopy("LASER OFF", Command[0])
end if

Lenght=StringLength(Command[0])
SetData(Command[0], "Local HMI", LW, 100, Lenght) //Copy command to LW 1000
OUTPORT(Command[0], "Free Protocol", Lenght)
INPORT2(Response[0], "Free Protocol", Lenght, 1000)

if (Lenght <> 0) then
    SetData(Response[0], "Local HMI", LW, 200, Lenght) //Copy response to LW 1000
end if
end macro_command

E l’ho testata con la nostra utility Toolly in modo Terminal->TCP Server (Vedi articolo) e funziona regolarmente. Ma visto che dici che non hai nessun riscontro neanche nelle word di visualizzazione comando mi viene il dubbio che tu non abbia settato l’esecuzione periodica della macro. Ecco due brevi spiegazioni sul funzionamento.

  • Ho impostato il Free protocol con connessione ethernet verso l’IP del PC dove è eseguito Toolly.
  • Ho settato l’esecuzione periodica ad 1 secondo della macro, quindi ogni secondo si entra in macro e si invia il messaggio sulla connessione ethernet.
  • La funzione INPORT2 attende i dati in risposta e li bufferizza, se non si ricevono più dati dopo 1 secondo esce con i dati in Response.
]]>