Connessione di 2 pannelli in MPI con PLC Siemens – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-di-2-pannelli-in-mpi-con-plc-siemens/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:19:07 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-di-2-pannelli-in-mpi-con-plc-siemens/#post-62462 Connessione di 2 pannelli in MPI con PLC Siemens https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-di-2-pannelli-in-mpi-con-plc-siemens/#post-62462 Sat, 04 Dec 2021 20:06:09 +0000 Anonimo Dovrei gestire 2 HMI Weintek connessi in MPI con un PLC S7300 è possibile farlo senza problemi?

Avevo acquistato un pannello HMI 10” cMT2008X per gestirlo in MPI, ma sembra che questo modello non supporti il protocollo MPI, è così? posso utilizzare un pannello della serie iE?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-di-2-pannelli-in-mpi-con-plc-siemens/#post-62465 Rispondi a: Connessione di 2 pannelli in MPI con PLC Siemens https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-di-2-pannelli-in-mpi-con-plc-siemens/#post-62465 Sat, 04 Dec 2021 20:11:38 +0000 Sergio Bertana Il modello cMT2008X non supporta il protocollo MPI, mentre è supportato dalle serie iE. Puoi verificare tu stesso le varie funzionalità delle diverse serie di pannelli consultando l’appendice A.

Puoi collegare i 2 pannelli Weintek al plc S7 300 in MPI, la porta MPI è una RS485 quindi puoi parallelare i pin.

PLC       HMI1       HMI2
3 -------- 2 -------- 2
8 -------- 1 -------- 1
5 -------- 5 -------- 5

Nella guida connessione PLC troverai tutte le informazioni.

Aggiungo che purtroppo a differenza di altri protocolli la simulazione OnLine non funziona con il protocollo Siemens MPI neanche utilizzando l’adattore (Vedi topic), quindi il progetto và testato direttamente sul pannello operatore.

]]>